T_key Ierakstīts Augusts 27, 2007 Share Ierakstīts Augusts 27, 2007 Lieta sekojoša. Iegādājos APC Back-UPS CS 650V. Izmēģinot to vai automātiski dators izslēgsies [programmā, kas nāk līdzi UPS tāda iespēja ir] tas nenotika. UPS datoru neizslēdza. Skatoties pie Power Managment un norādot upsi, pie portiem piedāvā tikai COM portus, taču UPS ir pieslēgs ar USB. Kurš tad no COM portiem man jānorāda lai kompis saprastu, kas viņu grib izslēgt? Vai arī vaina man jāmeklē kaut kur citur... p.s. iekš APC softa visi settingi salikti pareizi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artanis Augusts 27, 2007 Share Augusts 27, 2007 Pieņemu, ka 7 un 8 ir simulētie USB porti. Tad kāds no tiem. P.S. gadījumā tas nav SMART-ups?... Tev atķeksēts BACK-ups. Link to comment Share on other sites More sharing options...
T_key Augusts 27, 2007 Author Share Augusts 27, 2007 nē, nē. man ir BACK-UPS . tā uz viņa paša rakstīts. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Nagla Pakalaaa Augusts 28, 2007 Share Augusts 28, 2007 shajaa gadiijumaa tev windas iebuuveetais ups servis jaanorubii un jaalieto ups liidzi naakoshais softs Link to comment Share on other sites More sharing options...
T_key Augusts 28, 2007 Author Share Augusts 28, 2007 Diseibloju to iebūvēto UPS servisu un viss bumbās. viss strādā, kā nākas. Paldies Nagla Pakalaa! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu
Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas
Izveidot jaunu kontu
Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!
Reģistrēt jaunu kontuPierakstīties
Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!
Pierakstīties tagad!