Grossmeister Posted December 7, 2024 Share Posted December 7, 2024 Nodega 32A trīsfāzu kontakdakša - dega labi ar liesmām un dūkoņu , pēc aculiecinieku minētā . Gribas tagad tikt skaidrībā par degšanas iemesliem . Speciālīsti ieakstīja - nezināms iemesls . Apsmadzeņojot dažādus variantus paliku pie pieņēmuma , ka kaut kur kādā rozetes vada savienojumā varēja būt slikts kontakts , kas ar laiku izdega un strāva plūda pa izveidojušos elektrisko loku un varbūt pat ne uz patērētāju , bet uz "nulli" vai "zemi" . Kabeļlīnijas ievadā stāv C40 automāts , līniju veido vairāki posmi - 5x6 mm ; 5x2,5 mm ; 5x4 mm . Varbūt ir iespējami vēl kādi citi aizdegšanās iemesli , neskaitot elektrisko loku ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@R$$ Posted December 7, 2024 Share Posted December 7, 2024 Pārslodze diez vai. Interesanti, ka automāts nenokrita... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Insekc Posted December 7, 2024 Share Posted December 7, 2024 Ticamākais, ka slikti pieskrūvēts vads kotaktdakšā, tur arī sākās degšana. C40 var arī pie tā nenostrādāt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Posted December 7, 2024 Share Posted December 7, 2024 Tur jau nak kam nostrādāt - slikts kontakts, faktiski tievas vadītājs ar lielu pretestību, kas pie tās strāvas pastiprināti silst, kamēr sāk degt. Pie nestabila kontakta, protams, kaut kāds elektriskais loks arī var veidoties. t.i. kamēr nav īsais, nav nekādu iemeslu, lai tur strāva būtu lielāka, nekā pieslēgtā slodzes spēj radīt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jurkins Posted December 7, 2024 Share Posted December 7, 2024 Kas par patērētāju galā? Link to comment Share on other sites More sharing options...
krabis Posted December 7, 2024 Share Posted December 7, 2024 Visticamāk vai nu dakšā vai kontaktā tika mitrums - ūdens, kondensāts, tādi gadījumi ir daudz redzēti Link to comment Share on other sites More sharing options...
_dunduks_ Posted December 7, 2024 Share Posted December 7, 2024 Ja jau tur 5x2,5mm2 posms neizkusa, tad jau tur 40A diez vai bija. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grossmeister Posted December 8, 2024 Author Share Posted December 8, 2024 pirms 17 stundām , Jurkins teica: Kas par patērētāju galā? Konteineri , kuros var būt ieslēgti sildītaji , kondicionieri . pirms 15 stundām , krabis teica: Visticamāk vai nu dakšā vai kontaktā tika mitrums - ūdens, kondensāts, tādi gadījumi ir daudz redzēti Dakša bija rozetē vertikāli no apakšas , tā kā ūdens iekļūšanu tur padrūti iedomāties , bet kondensāts gan varētu būt , ņemot vērā , ka tas viss atrodas ārā un dakša bija IP44 . Link to comment Share on other sites More sharing options...
strawberry8 Posted December 8, 2024 Share Posted December 8, 2024 droshinataju izvelas nevis lai aizsargatu tejkannu bet vadus lai tie nesak kupet pie parslodzes/apaksh stacijas transformators ari katram vadam jabut savs droshinatajs droshinataja/slodzes izvele janem vera Vada resnums un garums eiropas kontakt daksham nav noverots loka veidoshanas, ir celtnieciba sarusejis un nekada dekshana nav noverota Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grossmeister Posted December 8, 2024 Author Share Posted December 8, 2024 Pirms 49 minūtēm , strawberry8 teica: droshinataju izvelas nevis lai aizsargatu tejkannu bet vadus Taisnība . Tas slēgums tā tur vēsturiski tāds . Link to comment Share on other sites More sharing options...