Imbaworld Ierakstīts Decembris 14, 2017 Share Ierakstīts Decembris 14, 2017 Sveiciens. Respektīvi saņēmos pats savilt elektrību, bet radās neskaidrības. Rozetes kabelis ( trīs dzīslu) tika pievienots pie divdzīslu kapara kabeļa (kā pagaidu variants), bet te nu bija. Zemējumā testeris parāda elektību, pievienojot lampiņu nedeg, ar tausti viegli tirpina. Tas itkā skaidrs, kad vēlāk būs zeme, šis viss izgaisīs. Nolēmu ar multimentru noiet, vai nekur neiet uz īso. Fāze un nulle - nepīkst, tikai tāda dīvaina elektriska skaņa no multimetra Zeme un nulle - pīkst Te nu radās jautājums, vai raut visu nost un meklēt, vai nav kaut kur, kaut kas ne tā, vai tas ir tādēļ, ka vienā galā, attiecīgi pie trīs dzīslu kabeļa zemes vads ir vienkārši nolocīts Visos kontaktos ir pievienota zeme, lai beigās, kad visur tiks pārvilkts viss uz trīs dzīslām būtu plug and play. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigars Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 Vajag atvienot visus patērētājus no rozetēm. Piem stac. datoram filtra kondensatori ir pievienoti "zemei". Ja nav zemējuma, tad uz korpusa ir ap 115 V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 pirms 5 stundām , Imbaworld teica: ar tausti viegli tirpina. zvērā! pirms 5 stundām , Imbaworld teica: Tas itkā skaidrs, kad vēlāk būs zeme, šis viss izgaisīs. zeme šajā gadījumā galīgi neko nemainīs Moš nobildē to savienojumum un to, kā pievienots pie tās rozetes. pirms 5 stundām , Imbaworld teica: Visos kontaktos ir pievienota zeme, Kur pievienota. Es neesmu gaišreģis, bet man tāda sajūta, ka zeme pievienota rozetes galā nulles vietā. pirms 5 stundām , Imbaworld teica: Zeme un nulle - pīkst Pret ko, ar kādu testeri? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 Kamēr nav normāla zemējuma, rozetēs zemējuma vadu labāk nepievienot. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 pirms 8 stundām , Imbaworld teica: Zeme un nulle - pīkst Ja izmanto multimetra skaņas indikatora funkciju, tad tas nozīmē, ka ir īsais- respektīvi kaut kur vadi savienoti, satīti. Pēc tava rakstītā sanāk, ka savienoji kopā rozetē. Tev testeris (ar lampiņu) parādīja zemējumā vai mērīji spriegumu starp zemi un nulli. Pamēri kombinācijas fāze- nulle -> 220V, nulle-ūdens krāns/caurule -> 0 V 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imbaworld Decembris 14, 2017 Author Share Decembris 14, 2017 (labots) Visās rozetēs vadi pievienot identiski. Testēts pirms rozetēm, respektīvi uz plika 2,5 vada, kas pievietots pie vecā divu dzīslu kabeļa. (Bilde augstāk) Pīkstuļa režīmā , mērot pirms rozetēm. pīkst zeme un nulle nepīkst fāze un nulle spriegums starp fāzi un nulli -> 230 spriegums starp zemi un nulli -> 88 Labots Decembris 14, 2017 - Imbaworld 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaspars12 Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 (labots) Uz zemi visdrīzāk ir inducētais spriegums, ja paņemsi testa spuldzi(kvēldiega) tā nekvēlos vispār. Normāla parādība, tāpēc ienākošajā sadalē liek kopā zemi ar nulli, lai izlīdzinātu potenciālu starpību. Ir labi ko pašam darīt, bet elektrība ir lieta, kur var arī ņemt galu! Labots Decembris 14, 2017 - Kaspars12 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 Un tad, kad kāds sajauc fāzi ar nulli pirms tās sadales, tad ir "jautri". Pirms 34 minūtēm , Imbaworld teica: spriegums starp fāzi un nulli -> 230 Ļoti labi. Es laikam sākumā nespapratu īsti. Tie 88V uz testera OK, tas ir inducētais spriegums. Vismaz vajadzētu būt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 (labots) Ja tā daudzdzīvokļu krievulaiku māja, tad iespringsti un kaut pagaidu jaunu kabeli ievelc no kāpņutelpas sadales. Sadales skapī brūno vadu pie drošinātāja, zilo vadu pie nullesvada skrūves, kura visdrīzāk atrodas pie sadales korpusa. Turpat, bet uz atsevišķas skrūves, zaļdzelteno vadu un bēdu nezināsi ar španungu uz kontaktu zemējuma. Privātmājā gan vajadzētu normalu zemējuma komtūru uztaisīt. Labots Decembris 14, 2017 - Didzis 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imbaworld Decembris 14, 2017 Author Share Decembris 14, 2017 Paldies visiem par padomiem, bet joprojām velme saprast, kapēc multimetrs pīkstuļa režīmā pīkst testējo zemi un nulli? Zemējums tomēr nav pieslēgts un cik man saprotams, pīkstiens ir īsais! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 Kas ir, ja izrauj visus patērētājus? Ja nepazūd, tad tomēr kaut kur esi zemi ar 0 savienojis, no indukcijas tas vien nebūs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 Ju, nu kāds īsais, ja starp zemi un nulli rāda 88V. Tak pofig, ko tas ķīniešu multimetrs pīkst, ja kvēlspuldze nedeg, tad viss ir kārtībā. Es tomēr ieteiktu zaļdzelteno vadu sazemēt sadalē. Ja tagad visi patērētāji saslēgti pie zemējuma, tad sumējas vist traucējumu filtru mazā strāva uz zemējumu un ja iepriekš datora korpuss tikai viegli kņudināja, tad tagad var jau atrauties pa nagiem. Vārdu sakot, vai nu zemēm vai rozetēs zemejumu atvieno. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 Pirms 29 minūtēm , Didzis teica: Ju, nu kāds īsais, ja starp zemi un nulli rāda 88V. tas gan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imbaworld Decembris 14, 2017 Author Share Decembris 14, 2017 Sanāk tā, ka skapis man ir diezgan patālu, vecā krievu koka māja, pēcāk apdare uztaisīta (arī krievu laikā). Pasēdēju, padomāju, nāksies nolocīt nedaudz un vienkārsi pievilkt tos 20+m kārtīgu vadu pie drošinātājiem un amen baznīca. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 Tieši tā un bēdu nezināsi. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
138 Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 pirms 21 stundām , Imbaworld teica: Fāze un nulle - nepīkst, tikai tāda dīvaina elektriska skaņa no multimetra Zeme un nulle - pīkst Kas tas tev par multimetru un kādā režīmā tu mēri? Man ir tāds kuram pīkstēšanas režīms ir tikai pretestības mērīšanai un ja tādā režīmā viņu piešautu pie vadiem kas ir zem sprieguma, ir aizdomas, ka verķis nosviltu. Vai arī nē? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imbaworld Decembris 14, 2017 Author Share Decembris 14, 2017 Pirms 5 minūtēm , 138 teica: Kas tas tev par multimetru un kādā režīmā tu mēri? Man ir tāds kuram pīkstēšanas režīms ir tikai pretestības mērīšanai un ja tādā režīmā viņu piešautu pie vadiem kas ir zem sprieguma, ir aizdomas, ka verķis nosviltu. Vai arī nē? Labaks ķīnas multimetrs, viņš jau velnu redzējis, bet spriegumu rāda pareizi Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 Man arī ir līdzīgs multimetrs, kurš omometra režīmā pīkst īsslēguma gadījumā. Bet līdznākošā pamācībā bija rakstīts, pamācību nemeklēšu, ka viņš pīkst līdz kādiem 30Ω, vai pat 130Ω.Tas jāņem vērā mērot un meklējot īsslēgumu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
138 Decembris 14, 2017 Share Decembris 14, 2017 jā, manējais arī pīkst līdz kaut kādiem laikam daždesmit omiem, 220V spuldzes var pārbaudīt (fig matētai vai krāsainai ar aci ieraudzīsi vai pārdegusi) tad pīkst bet mazvatīgajām (~20W) nepīkst, es to nezinādams reiz čupiņu ar vecām krāsainām spuldzēm pārbaudīju ar pīkstēšanu neskatoties displejā un atzinu par beigtām un izmetu 1 stundu atpakaļ, Imbaworld teica: viņš jau velnu redzējis bet kādā režīmā tu ar viņu bakstīji vadus, kuros ir kaut kādi volti, kad viņš tev pīkstēja? uz korpusa tavam redzu pīkstēšanas ikonu tik pie omiem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Populārs ieraksts Didzis Decembris 15, 2017 Populārs ieraksts Share Decembris 15, 2017 Tak pofig par tā ķīnieša pīkstēšanu, ja starp nullesvadu un zemējumu stāv 88V, tur principā īsais nevar būt. Padomājiet taču loģiski. Nu nevajag uzticēties visādiem indikatoriem un vēl mazāk ķīniešu multimetram, ar kuru gan jau kādreiz nejauši ir ''nomērīta maiņstrāvas tīkla iekšējā pretestība''. Tā zinātniski sauc procesi, kad mēraparātu, pretestības mērīšanas režīmā, pieslēdz pie 220V Pats vienkāršākais un gadsimtā pārbaudītais indikators ir provlampa. Ja lampa deg, tātad španungs ir un pirkstus klāt bāzt nevajag. Ja lampa nedeg, tad pofig par spriegumu, kuru rāda multimetrs vai neona indikators. 5 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lcs006 Decembris 15, 2017 Share Decembris 15, 2017 Klausi Didzi, Didzis māk elektrību. (pats elektriķis) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Usins Decembris 15, 2017 Share Decembris 15, 2017 tas verķis var rādīt spriegumu TAPETĒS mana pieredze pirms ~10 gadiem verķis par ~1latu 9stāvu nams, netālu no rozetes, iebikstot to galu tapetēs pret kurām varēja atbalstīties ar roku (un neko "netirpināja") rādīja kādu ciparu vismaz 100+ kontrollampā ir spēks Link to comment Share on other sites More sharing options...
viesturs0711 Decembris 16, 2017 Share Decembris 16, 2017 pirms 5 stundām , Developer teica: Nu moins, priekš tam tak šitas verķis ir izgudrots. Nē! Vislabākais ir parastai indikator skrūvgrieznis! https://www.salidzini.lv/cena?q=sprieguma+indikators 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jema Decembris 16, 2017 Share Decembris 16, 2017 pirms 5 stundām , Developer teica: tam tak šitas verķis ir izgudrots Muļķi maksa uz LCD savu ambīciju, un to var pārdot! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imbaworld Decembris 16, 2017 Author Share Decembris 16, 2017 (labots) Tāda, mēriju pīkstienu ar to vienīgo režīmu, respektīvi... Tātad pagaidām savilku šādi. Divistabu dzīvoklis, virtuve un istaba praktiski pabeigtas, paliek pēdējā istaba. Lai pagaidām tanī istabā būtu elektrība, savienoju tā, kad uz neremontēto istabu elektrība aiziet caur veco drošinātāju. Uz jauno drošinātāju no sadales, kas atrodās pirms šī vecā drošinātāja piemetu 3x4 resno vadu uz aizvilku jau pavisam pa citu ceļu pie sevis, kur viņš ienāk drošinātāju kastē. (Attēlā - Visas nulles samestas kopā, pie jau iesošā piemesta fāze un oranžo pieliku pats, kur atkal savienojās visas zemes. Iepriekš vienkārši visas zemes un nulles bija satītas kopā. Tagad mērot spriegumu starp fāzi un nulli - > 230, starp zemi un nulli 1.5v, katrā ziņā ļoti mazs. Pa pirkstiem nedod, skrūvgriežna testeris neged. Tiesa ja piemetu savu iespējams (savas ķļūdas pēc) beigto multimetru pie zemes (+) un nulles (-), viņš tpt pīkst! Kvēlspūldzes nav, testeri speciāli pirkt par 30+ naudām baigi negribās un vai tas vispār ir nepieciešams. Mērot pretestību starp zemi un nullI, kad neviena ierice nav pievienota. tiesa kad ieslēdz makitas ladētāju, sildītāju un spuldzi (rozetes), multimetrs aiziet jau līdz -05.1 Gribu zināt, vai viss murgs ir izdwrīts pareizi un beidzot varu stutēt rozetes atpakaļ, vai varbūt man kkas vel nav, kā vajag. Labots Decembris 16, 2017 - Imbaworld Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Decembris 16, 2017 Share Decembris 16, 2017 Tur tam vecajam drošinātājam nulles vadā, cerams, ieliktņa vietā ir nagla. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imbaworld Decembris 16, 2017 Author Share Decembris 16, 2017 Nemācēšu teikt, tur neko nekustināju! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
laikamTak Decembris 16, 2017 Share Decembris 16, 2017 Nevajag uz nulli drošinātāju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Decembris 16, 2017 Share Decembris 16, 2017 Vispār tas vecai skaitītāja panelis izskatās briesmīgi. Šausmu filmu var uzņemt. To vajag ar steigu sakārtot. Cik saprotu, no Latvenergo skaitītāja pienāk vads uz to balto sadales kārbu, kuru esi nobildējis? Skaitītāj kautkur ārā stāv? Saslēgts izskatās pareizi, tikai Tev nav vairs drošinātāja, Visdrīzāk vienīgais drošinātājs ir blakus skaitītājam. Pareizaķ būtu balto nozarkārbu aizstāt ar automātslēdžiem un sadalīt uz tiem patērētājus. Tagad, ja kas noies greizi, Tev izsitīs kopējo drošinātāju blakus skaitītājam. Varēsi pa ķomku taustīties un meklēt kā aiziet līdz kopējam drošinātājam. Citādāk, no elektriskā viedokļa, viss ir okei. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imbaworld Decembris 16, 2017 Author Share Decembris 16, 2017 (labots) Nevaru nepiekrist Didzi, ka vecais izskatās briesmīgi. Skaitītājs stāv ārā kaut kur! No latvenergo skaitītāja pienāk vads uz salades kārbu, no kuras attiecīgi aiziet vecais vads uz drošinātājiem, attiecīgi no vecajiem drošinātājiem aiziet vads uz vel neremontēto telpu. (tanī pašā dzīvoklī) Atgriežoties pie sadales kārbas, tur es piemetu jauno vadu, kurš iet pa taisno uz dzīvokli, kur ir pieslēgts pie automātslēdžiem un tālāk sadalās pa jau izremontētajām telpām. Es ceru, ka saprast var Respektīvi uz doto brīdi remontētajās telpās ir automātslēdži, kas atrodās virtuvē, bet uz vel neremontēto telpu palicis tas kriminālais drošinātājs. Labots Decembris 16, 2017 - Imbaworld 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Decembris 16, 2017 Share Decembris 16, 2017 (labots) OK sapratu, tad viss pareizi, bet tas vecais skaitītāja panelis tas tomēr tikai šausmufilāmām der. Tipiski elektriķa Vasjas, uz pohām šķībi skrūvēti, drošinātāju pamati. Labots Decembris 16, 2017 - Didzis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imbaworld Decembris 16, 2017 Author Share Decembris 16, 2017 (labots) Pēc ziemas noteikt viss tiks savilkts kārtīgi, no automātiskajiem slēdžiem. Te reidz dzīvoja kaut kas tamlīdzīgs, pohas viņam bieži bija, visu viņš mauca ar vadiņiem, kaut kā, kā vien sanāk. Paldies visiem liels Labots Decembris 16, 2017 - Imbaworld 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts