Žaks Noriss Posted May 21, 2017 Share Posted May 21, 2017 Tātad ir doma uzlikt laikos virtuves nosūcēju, bet motoru liks iekšā caurulē tālāk no virtuves, lai ir klusāks, vienlaikus savācot gaisu arī no vienas nelielas istabas. Viss tā kā būtu skaidrs, tikai nemāku atrast tukšus nosūcēju korpusus. Kur tos meklēt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
abi Posted May 21, 2017 Share Posted May 21, 2017 Ka tik nesanāk tā ka sūcējs primāri vilks no tās istabas ārā un tas tiks kompensēts caur durvīm no virtuves raujot smaku iekšā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktorslat Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 Man ventilācijas profesionāļi teica ka no virtuves nosūcēja drīkst būt tikai viens ceļš - pa taisnāko un īsāko ceļu ārā, uz fasādi. Jebkurš cits risinājums esot nepareizs. Vertikāli uz augšu (virs katla) -> Taisns leņķis -> Ārā uz fasādi (pa īsāko ceļu) Link to comment Share on other sites More sharing options...
_dunduks_ Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 "Profesionāļu" ir pilna pasaule. Vai viņi to arī kaut kā pamatoja? Ja jau viņš profesionālis, tad viņš noteikti zina, ka īsākais lielākoties nav taisnākais. Tad kas man 1 stāva mājā jāizvēlas - taisnākais (kā skurstenis virs katla bez neviena līkuma) vai tomēr īsākais? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 Jā, tā ātri apskatot internetu izlec tik šis http://www.akvilon.lv/lv/tvaika-nosuceji Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktorslat Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 Pirms 47 minūtēm , _dunduks_ teica: "Profesionāļu" ir pilna pasaule. Vai viņi to arī kaut kā pamatoja? Ja jau viņš profesionālis, tad viņš noteikti zina, ka īsākais lielākoties nav taisnākais. Tad kas man 1 stāva mājā jāizvēlas - taisnākais (kā skurstenis virs katla bez neviena līkuma) vai tomēr īsākais? Jā, viņi uzstāda ventilācijas no 1992. gada un jā pamatoja, bet slinkums rakstīt, ja netici - man pajāt, pilnīgi pajāt. Es speciāli pieliku zīmējumu, kur ir skaidri parādīts vienīgais pareizais risinājums. Uzreiz prom. Uz tuvāko fasādi. Kas nav skaidrs? Īsākais uz fasādi, bez līkumiem, kā lai vēl paskaidro? Link to comment Share on other sites More sharing options...
PlayingTheSaint Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 pirms 17 stundām , Žaks Noriss teica: nemāku atrast tukšus nosūcēju korpusus? paprovē meklēt nosūces kapes Link to comment Share on other sites More sharing options...
ervie Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 pirms 3 stundām , Viktorslat teica: Man ventilācijas profesionāļi teica ka no virtuves nosūcēja drīkst būt tikai viens ceļš - pa taisnāko un īsāko ceļu ārā, uz fasādi. Jebkurš cits risinājums esot nepareizs. Vertikāli uz augšu (virs katla) -> Taisns leņķis -> Ārā uz fasādi (pa īsāko ceļu) jautājums, daudzdzīvokļu mājā Rīgā jauns izvads uz fasādi skaitās nerenovācija, vienkāršotā renovācija, vai būtiska pārbūve ar 50+1% īpašnieku piekrišanu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronalds Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 pirms 4 stundām , Viktorslat teica: Vertikāli uz augšu (virs katla) -> Taisns leņķis -> Ārā uz fasādi (pa īsāko ceļu) Tu vari iedomāties kāda fasāde pēc kāda laika izskatīsies vietā kur pēc šādas shēmas viss labums tiek pūsts ārā..... ? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jurkins Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 Da fuck tos "profesionālos" eksperdus. Ietu ka viņi paši vertikāli un taisnā leņķī. Cītīgi tiek gatavota augsne, kad stāsies spēkā MK noteikumi par tām virtuves ventilācijām. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
e = d Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 Tā mazliet dīvainā norma par ventilācijām attiecas uz dzīvokļiem, kur tiek izmantotas gāzes plītis. Un loģiski ir diezgan pamatota. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jurkins Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 pirms 3 stundām , e = d teica: Tā mazliet dīvainā norma par ventilācijām attiecas uz dzīvokļiem, kur tiek izmantotas gāzes plītis. Un loģiski ir diezgan pamatota. Nez kur vēl varētu draudēt briesmas? Pirdienu detektoru guļamistabā. Francijā vien esot reiz nosmacis savās atgāzēs. Desmitiem gadu dzīvojām, nebija ne vainas. Jā, nu saprotams, potrebļaģu debilitātei pieaugot, sagaidīsim vēl ne tādus normatīvos aktus. Vispār dzīvot ir kaitīgi. Beigās sanāk nomirt:) Sorry par off... vairāk neko nesaku. Link to comment Share on other sites More sharing options...
e = d Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 Tu vari nosprāgt jebkādā sev pieņemamā veidā, bet tev nav tiesību sava stulbuma dēļ bojāt citu īpašumu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jurkins Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 Da nu jopt... kad novāks visus atsūcējus no šahtām, tad gāze sprāgs savādāk? Vajag mēģināt abortēties pirms dzemdībām, ja tik ļoti bail dzīvot. p.s. nu tagad toč viss Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktorslat Posted May 23, 2017 Share Posted May 23, 2017 Es te kaut ko ierakstu 1x-2x gadā, un cenšos ierakstīt: 1) to ko es patiešām zinu, 2) atbilstoši uzdotajam jautājumam, un jau kārtējo reizi pats sev apsolos neko vairs te nerakstīt...šajā forumā ir zinoši cilvēki, esmu saņēmis labus padomus un risinājumus, arī palasījis "interesantus" viedokļus, bet nu tā bezjēga, kura sastāda 75% (vai vairāk) no teksta ir apgrūtinoša. Lai vai kā, sniegšu izsmeļošas atbildes: pirms 18 stundām , ervie teica: jautājums, daudzdzīvokļu mājā Rīgā jauns izvads uz fasādi skaitās nerenovācija, vienkāršotā renovācija, vai būtiska pārbūve ar 50+1% īpašnieku piekrišanu? Nezinu, man galīgi pajāt. Jautājums bija par lauku māju. Un man patiešām pajāt. pirms 18 stundām , ronalds_ teica: Tu vari iedomāties kāda fasāde pēc kāda laika izskatīsies vietā kur pēc šādas shēmas viss labums tiek pūsts ārā..... ? Jā, zjbs normāli viss izskatās, man tā ir uztaisīts kopš 2006. gada viss OK. Jo nosūcējs taču kaut ko arī filtrē, un ņeržas filtrus 1x mēnesī mazgāju trauķenē, bet nu tas ir katra saimnieka ziņā kas viņam tur nāk ārā... pirms 16 stundām , Jurkins teica: Da fuck tos "profesionālos" eksperdus. Ietu ka viņi paši vertikāli un taisnā leņķī. Cītīgi tiek gatavota augsne, kad stāsies spēkā MK noteikumi par tām virtuves ventilācijām. Ok, fucko ko vēlies. Katrs var fuckot to kurš ir ar mieru fuckoties, esi uzmanīgs - dažus fuckošanas aspektus regulē likums, bet novēlu visādā ziņā veiksmi. Manā gadījumā profesionāļi ir cilvēki kuri liek pilnas ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju un netērē laiku hvz zin kam (kā es pašlaik). MK noteikumi - pajāt, man nav aktuāli, man ir māja un nav gāzes (hvz kas tie par noteikumiem, ja nopietni, es nezinu). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ervie Posted May 23, 2017 Share Posted May 23, 2017 pirms 3 stundām , Viktorslat teica: Nezinu, man galīgi pajāt. nu gana "izsmeļoša" atbilde, kas demonstrē kā viens netērē laiku hvz kam. parastais forumu variants ir (vismaz agrāk bija), nevairot topikus, bet līdzīgus jautājumus diskutēt tālāk esošajā. vai arī toč nerakstīt vispār ja nav ko rakstīt. (tā kā es pašlaik pārējo figņu nodzēsu un miers) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazarms Posted November 3 Share Posted November 3 Lai neceptu jaunu tēmu, turpināsim šo te. Situācija sekojoša. Ir jaunais projekts, nosūcēju izvadam "projektētā" jauda 300 m3 stundā. Izvads - iespējams 125mm metāla ventilācijas caurule 7 stāvu augstumā, es pats 2. stāvā. Daudzi, protams, lieto jaudīgākus nosūcējus. Arī man ir 480 m3 stundā uz max. Pieslēgts ar gofrēto alumīnija cauruli caur skapīti, pats gals pie izvada + pretvārsta ārpus skapīša un redzams. Problēma sekojoša - sievai traucē troksnis, kad kaimiņi ieslēdz savus jaudīgos nosūcējus uz max. Sieva patīk, ir laba un mainīt nevēlos. Ir kaut kādi gatavi risinājumi, kā nopakot to cauruli? Kaimiņš teicās, esot ielicis divus pretvārstus un palicis klusāk? Šobrīd attiecīgi varianti būtu: 1. nopakot cauruli (ar ko?) 2. vēl viens pretvārsts 3. Būvēt ciet virs skapīšiem esošos 30cm, pakot paneli un apkārtni ar kaut kādu ventilāciju vati. Ļoti negribu darīt, bet varbūt nav izvēles? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Posted November 3 Share Posted November 3 Jānolīmē ar vibroizolāciju. https://www.aux.lv/lv/detail/2340-silent_coat_vibrodamping_20mm.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazarms Posted November 3 Share Posted November 3 Ir ideja, paldies! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DM101 Posted November 3 Share Posted November 3 1 stundu atpakaļ, ju teica: Jānolīmē ar vibroizolāciju. https://www.aux.lv/lv/detail/2340-silent_coat_vibrodamping_20mm.html pag, es apshaubu, ka trosnja lielaakais avots ir sekundaaraa [shii te gaisa vada] vibraacija [gaisa vads darbojas kaa sekundaars izstarotaajs]. Te vispirms jaasaprot - vai skanja rodas, vibrejot pashu apparatusa gaisa vadam [tad liidzees Jura ieteikums], vai nonaak virtuvee pa gaisa filtru, pashu gaisa vada atveerumu. Otrajaa vaiantaa - liidzees gan pretvaarsti, gan esoshaa gaisa vada nomainja pret troksnju slaapeejoshu [bet tad pasham gaisa vadam vajadzees papildus skanjas izolaaciju, absorbeejoshu no aarpuses]. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazarms Posted November 3 Share Posted November 3 Pirms 6 minūtēm , DM101 teica: vai skanja rodas, vibrejot pashu apparatusa gaisa vadam [tad liidzees Jura ieteikums], vai nonaak virtuvee pa gaisa filtru, pashu gaisa vada atveerumu Lūk, nav ne mazākā nojausma. Roku pieliekot pie caurules vibrāciju īsti nejūtu, bet nezinu vai varētu just. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DM101 Posted November 3 Share Posted November 3 Pirms 6 minūtēm , Kazarms teica: Lūk, nav ne mazākā nojausma. Roku pieliekot pie caurules vibrāciju īsti nejūtu, bet nezinu vai varētu just. nu, paklausies - pieliecies tuvaak tam apparatusam. Nokonstatee, no kurienes naak skanja - vai no gaisa filtra, va skalji skan arii no ''saaniem'', no trubas! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Posted November 4 Share Posted November 4 Kaut vai tad, kad kāds kaimiņš tur pūš iekšā, tad pieliec rokas pie tās caurules, viegli tos saspied, paklausies, vai skaņa samazinās. Var jau būt, ka tur kaut kur pūš iekšā gar pretvārstu, bet tad, aizdomas, ka būtu kāda svilpjoša skaņa. Vispār, būtu labi kāda bilde, lai var labāk saprast situāciju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mickys Posted November 4 Share Posted November 4 https://www.onninen.lv/onnline-lokans-troksnu-slapetajs-fsa-d125mm-1-1m-pe/p/ABJ043 Gofras vietā varbūt tādu var ielikt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozhix Posted November 4 Share Posted November 4 Man starp nosuuceeja korpusu un kanaala ventilatoru ir ielikts trokshnju slaapeetaajs, parastais klusinataajs. Savu funkciju pilda ideaali - nosuuceejs praktiski nav dzirdams. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DM101 Posted November 4 Share Posted November 4 pirms 3 stundām , mickys teica: https://www.onninen.lv/onnline-lokans-troksnu-slapetajs-fsa-d125mm-1-1m-pe/p/ABJ043 Gofras vietā varbūt tādu var ielikt? ha, te ir nianses: a. jaa, troksnis samazinaasies pa to gaisa kanaalu; b. pati shii gofra ir sasodiiti skalja, tb., buus troksnja avots. Man ir tieshi shii probleema jaunajaa darbniicaa - gaisa kanaals aiz shii - kluss. Bet, pashas gofras - skaljas un buus papildus jaaizolee. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazarms Posted November 4 Share Posted November 4 Situācija izskatās šādi. Attiecīgi pa sarkano strīpu aiziet alumīnija gofra, un tur kur bulta, tur stāv metāla pretvārsts no Depo. Šodien palodāju riņķī un izskatās, ka skaņa nāk no nosūcēja apakšas, tātad atnāk pa pašu gaisa kanāla. Klusinātāja ideja man kind of patīk, bet ja ir kā @DM101 saka, ka klusinātājs pats taisa troksni, tad tāpat nāktos pakot līdz griestiem visu ciet, ko diezgan negribas darīt. Man jau bēda ir troksnis no kaimiņu nosūcējiem, ne no savējā. Savējam ražība pietiek uz zemāko līmeni kas ir gana klusi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Posted November 5 Share Posted November 5 Es mēģinātu vismaz vertikālo posmu uztaisīt no cietās caurules, ja ne visu. Izskatās iespējams. Tad to arī vienkāršāk nopakos, un pats pa sevi jau labāk izolēs troksni. Bet, ja šķiet, ka troksnis nāk tīri pa cauruli, tad tiešām kādi 2 pretvārsti varētu uzlabot situāciju, vai, varbūt, jāmeklē kāds labāks pretvārst. Kas to zina, kas tur depo ir. Es, iespējams, no sākuma noņemtu to esošo pretvārstu, un paskatītos, vai nevaru uzlabot tā blīvējumu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mickys Posted November 5 Share Posted November 5 pirms 20 stundām , DM101 teica: b. pati shii gofra ir sasodiiti skalja, tb., buus troksnja avots. Vai tu nejauc ar parasto gofru? Mans ieliktais links ir speciāla, troksni slāpējoša lokanā caurule. Ja nepatīk lokanais variants ir arī speciāli taisni klusinātāji gaisvadiem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DM101 Posted November 5 Share Posted November 5 Pirms 22 minūtēm , mickys teica: Vai tu nejauc ar parasto gofru? Mans ieliktais links ir speciāla, troksni slāpējoša lokanā caurule. Ja nepatīk lokanais variants ir arī speciāli taisni klusinātāji gaisvadiem. nee. man ir uzstadiitas tieshi shaadas speciaalas, troksni slaapeejoshaas lokanaas. Te ir jaasaprot fizika - taaa akustiskaa energjija ir vai nu jaapaarversh citaa [piem., siltuma] energjijaa, vai ''jaauzkraaj'' lokaali. Shiis caurules kljuust par sekundaarajiem izstarotaajiem, jo aareejais korpuss ir plaana folija! Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozhix Posted November 5 Share Posted November 5 Nezinu par lokano klusinaataaju, bet parastais labi slaapee skanju. Paliek tikai klusa motora duukonja (50hz), kas netraucee. Man gan tas motors (kanaala ventilators) neatrodas virtuvee. https://europlast.lv/lv/products/category/apalie-taisnie-troksnu-klusinataji-ar-izolacijas-biezumu-100mm-srs-100 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DM101 Posted November 5 Share Posted November 5 Pirms 26 minūtēm , jozhix teica: Nezinu par lokano klusinaataaju, bet parastais labi slaapee skanju. Paliek tikai klusa motora duukonja (50hz), kas netraucee. Man gan tas motors (kanaala ventilators) neatrodas virtuvee. https://europlast.lv/lv/products/category/apalie-taisnie-troksnu-klusinataji-ar-izolacijas-biezumu-100mm-srs-100 jaa, jo ''parastajam'' ir pietiekoshi cieta aareejaa siena. Kas absorbee skanju. Un, ja vajag, var veel nomaukt ar skanjas izolaaciju, aka Juris ieteica. Lokanajiem - neabsorbee un apvilkt ''pa vienkaarsho'' arii nevar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mickys Posted November 5 Share Posted November 5 Ok, interesanta informācija - bija doma vienā vietā tādu izmantot, bet ja ir tā kā saki, tad būs jāpadomā vēlreiz. Link to comment Share on other sites More sharing options...