alusbundza Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 Pirms 11 minūtēm , Ronalds teica: 16mm2 tur 52A strāvu nav jau zināms, cik garšs tas kabelis būs ....., varbūt 2 km .... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andzzeys Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 Ronalds, kā jau teicu, te tika minēti tie 16 kvadrāti kā minimums ievadam ALU vadiem. Pie tam kaut kur citur tikko lasīju, ka ST paši esot tādu kabeli ieteikuši, veicot jaunu pieslēgumu. Es jau tikai par ietaupīšanu, bet, ja tā cenas starpība nav tik liela (sanāk ap 40 centiem metrā, 20 EUR uz 50m) + nākotnē var noderēt šī rezerve un, iespējams, tiešām ir tāda norma par 16 kvadrātiem, tad kāpēc neiemest biezāku... jo tas ALU kabelis jau tā sanāk savas 3 reizes lētāks par 10kvadrātu Vara kabeli. Un jautājums jau ne tikai par tiem kvadrātiem, bet arī par tām dzislām 50 m, apmēram! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronalds Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 4 dzīslu kabelis. nulle un 3 fāzes. Es pats uzliku 8 vai pat 6 mm2 AL ievadkabeli, precīzi vairs neatceros, Jo man tikai 16A pieslēgums - vairāk ST neiedeva. Viss notiek Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 (labots) Pirms 37 minūtēm , Ronalds teica: Kam tāds perebors? Jāskatās kādi tagad ir normatīvi uz vadu minimālo šķērsgriezumu. Gan jau, ka arī tādam peŗoboram ir kaut kāda racionālā jēga, jo bez maksimāli pieļaujamās caurplūdes strāvas ir arī pieļaujamais sprieguma kritums vadā. Un vada šķērsgriezums nosaka arī cilpas fāze-nulle" pretestību, bet tas attiecīgi atstāj ietekmi un īsslēguma strāvu. Ļoti garš kabelis, kurš atbilst pēc strāvas un sprieguma krituma, var neatbilst vajadzīgajai īsslēguma strāvai. Īsēguma strāvai ir jābūt 3x lielākai par ievada automāta nominālu, ka nozīmē, ka pie 32A īsslēguma strāvai ir jābūt > 96A, kas attiecīgi nozīmē, ka 4x10 alumīnija kabelis nevar būt garāks par 850 metriem (aptuveni). Labots Aprīlis 17, 2018 - Firza 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andzzeys Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 Nu labi, pa lielam skaidrs - var likt 4 dzīslas un ne obligāti vara kabelim tam jābūt! Zemējums pēc tam jāliek pašam un kaut kādā punktā tas ir jāsavieno ar ienākošo nulli... laikam! Bet, kad Firza sāk runāt, es labāk eju prom... nav mans level'is! Paldies! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Insekc Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 Es laukos ieliku 4x32 mm2 Alu kabeli. Man transformators zemes gabala stūrī. No sadales tīkliem [pasūtīju skaitītāju 7 m no trafo. Rezultātā tie 7 m ar kasti izmaksāja tik pat cik 200 m 32 mm2 ar visu ierakšanu (200 Ls + 200 Ls). Būtībā jau pietiktu arī 4x16 mm2 (mazāk gan nav vērts), bet negribas par savu naudu sliekas sildīt un SS.LV bija izdevīgs piedāvājums uz kabeli tajā brīdī. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 (labots) Pirms 32 minūtēm , Andzzeys teica: Bet, kad Firza sāk runāt, es labāk eju prom Firza runā par to, ka kabeļa izvēlē no svara ir arī kabeļa garums. Labots Aprīlis 17, 2018 - ggg97 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andzzeys Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 Pirms 17 minūtēm , ggg97 teica: Firza runā par to, ka kabeļa izvēlē no svara ir arī kabeļa garums. Jau teicu, 50m, varbūt maksimums 80m. Nekādi 100i nav paredzēti Bet pie tēmas - konkrētajam zemes gabalam it kā ex īpašnieks esot prasījis, cik pieslēgums maksā. ST teikuši 2200 EUR. Tas tipa par to, ka viņi tur iespējams nedaudz kaut kur paraksies (te ir pilsēta, iela pie ielas, māja pie mājas), uzstādīs savu kasti un viss? Tur vēl kaut kādi papildus maksājumi ir paredzēti... tipa elektro saskaņojums būvvaldē vai mistisks projekts tai līnijai līdz mājai...? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andzzeys Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 Pirms 30 minūtēm , ggg97 teica: Super! Tas nozīmē ko? Ka es maksāšu 1,39% papildus ne par ko? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 pirms 3 stundām , Firza teica: Īsēguma strāvai ir jābūt 3x lielākai par ievada automāta nominālu To kāds normatīvs nosaka? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Aprīlis 17, 2018 Share Aprīlis 17, 2018 Par to vai tas ir kāds normatīvs īsti nezinu. 3 kārtīga īsslēguma strāva, tā ir strāva, pie kuras drošinātājam vai automātam ir jāatslēdzas momentāni (dažās milisekundēs). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@R$$ Aprīlis 18, 2018 Share Aprīlis 18, 2018 Par normatīviem īsti nezinu, bet ja pie īsā automāts nenokritīs vai drošinātājs nepārdegs, tad lēnā garā nokūpēs māja ... A tie 1,39% teorētiski ir tie, pa cik tavā galā nokritīsies spriegums, pie nosacījuma, ja būsi ieslēdzis pilnu jaudu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Aprīlis 18, 2018 Share Aprīlis 18, 2018 pirms 9 stundām , Andzzeys teica: Tur vēl kaut kādi papildus maksājumi ir paredzēti... tipa elektro saskaņojums būvvaldē vai mistisks projekts tai līnijai līdz mājai...? Bet protams, projekts ar visu saskaņošanu, topogrāfija, godīga samaksa būvniekam (ko būvnieks tālāk dara, tas jau cits jautājums) ar visu PVN un tml. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronalds Aprīlis 18, 2018 Share Aprīlis 18, 2018 Bet protams, projekts ar visu saskaņošanu, topogrāfija, godīga samaksa būvniekam (ko būvnieks tālāk dara, tas jau cits jautājums) ar visu PVN un tml.Zinām to godīgo samaksu... Man tāmē visi materiāli bija pa 2x lielāku ciparu, kā es internetā atradu. Un meklēju pēc kodiem tieši tādus pašus... Un brigādei no 3 cilvēkiem par 1 dienas darbu 1000 Ls. Bez tam tikai 1-2 strādāja, trešais stāvēja blakus un skatījās... 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Aprīlis 18, 2018 Share Aprīlis 18, 2018 Firmai arī vadība, transports un tml. jāuztur. Tas nav kaut "kāds" meistariņš, kas atbrauc, kaut ko izdara un pazūd. Pirms 12 minūtēm , Ronalds teica: Man tāmē visi materiāli bija pa 2x lielāku ciparu, kā es internetā atradu. Vai materiāli bija tieši tās pašas firmas, modelis/tips un tml.? Arī remontējot dzīvokli, tev būs lētāk pašam materiālus iepirkt, arī tur "kreisie" meistari satāmēs tā ka maz neliekas, jo bieži vien izdzīvošana notiek uz to, kā arī uz atlikumu izpārdošanu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jacobs Aprīlis 18, 2018 Share Aprīlis 18, 2018 Vajag iespējami nožņaugt naudu pagarāka kabeļa šķērsgriezumam... No tā nobarot divas mājas, kur viens saimnieks, ar laiku sadomā kļūt par dižu metinātāju, lietojot kādu s-ūda ''svarku''... Tas tā, mācībai... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Aprīlis 18, 2018 Share Aprīlis 18, 2018 pirms 8 stundām , Firza teica: Par to vai tas ir kāds normatīvs īsti nezinu. 3 kārtīga īsslēguma strāva, tā ir strāva, pie kuras drošinātājam vai automātam ir jāatslēdzas momentāni (dažās milisekundēs). To es visu saprotu, tik aizdomājos kas to regulē, jo pieņemot iekšējo tīklu, neviens īpaši neiespringst. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronalds Aprīlis 18, 2018 Share Aprīlis 18, 2018 Just now, ju teica: Firmai arī vadība, transports un tml. jāuztur. Tas nav kaut "kāds" meistariņš, kas atbrauc, kaut ko izdara un pazūd. Runāju ar pazīstamiem būvniekiem - visi kā viens teica ka tāds projektiņš nevar maksāt vairāk par 1.5 ls. (Tajā laikā vēl bija Lati!) Ar visiem PVN, transportiem nodokļiem un samērīgu firmas peļņu! Un viņi vēl teica ka ST sertificētās firmas ir sarunājušas savā starpā un uzgriezušas cenu kosmosā! Gribi ņem, gribi neņem! Tā kā cilvēkiem nav izvēles - bez elektrības neiztikt tad visi maksā! Es samaksāju par pieslēgumu liekas ka 1600ls + 300 ls par projektu. Un jāņem vērā ka 40 vai 60% no projekta summas sedza to ļi valsts, to ļi sadales tīkls - precīzi neatceros! Tā kā normāli uzvārījās.... Just now, ju teica: Vai materiāli bija tieši tās pašas firmas, modelis/tips un tml.? Domāju ka jā - jo es meklēju pēc kataloga nr/artikula kas bija tāmē norādīti, nevis pēc nosaukuma! Ja varētu alternatīvas izmantot domājams ka būtu vēl lētāk! Atceros piemēram atdalītājslēdzis 32A - Jauda katalogā ~200ls ar pvn, tāmē ~400ls + pvn.... Numuri tie paši! Prasīju - varu pats nopirkt jums to slēdzi un iedot? Nē - tā nevarot.... Ps. Pēc kāda gada presē parādījās skandāls, ka energobūves firmas ir savā starpā sarunājušas cik par objektiem prasīt! Bija bļaušana, laikam pārītim firmām kādu sodu iegrieza, bet vai kas mainījas? Protams ka nē! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Aprīlis 18, 2018 Share Aprīlis 18, 2018 pirms 7 stundām , Racer teica: tik aizdomājos kas to regulē, jo pieņemot iekšējo tīklu, neviens īpaši neiespringst. Privātmājas iekšējās instalācijas īsslēguma strāvas lielumu īpaši nevienu neinteresē, ja nu vienīgi projektētāju. Parasti jau tur vadu garumi nav tik lielu, un patērētāja jauda nav tik liela, lai kabeļa izmēra izvēli saktu noteikt īsslēguma strāvas lielums. Īsslēguma strāva lielums ir viens no parametriem, kas nosaka maksimālo iespējamo ievada automāta lielumu, ko konkrētajā pieslēguma vietā var izspiest no Sadales Tīkliem, bez kapitāla elektrotīkla rekonstrukcijas. Bitcoin fermai pļavas vidū, "nejaukais" ST var arī neiedot 32A pieslēgumu, ja īsslēguma strāva nebūs > 96A . 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
marizo Aprīlis 18, 2018 Share Aprīlis 18, 2018 1x10g jāveic ēkas elektrotīkla mērījumi, kur arī šis parametrs parādās. Vada šķērsgriezums un īsslēguma strāva nosaka aizsardzības automāta max nomināla ierobežojumu. Parasti pilsētā ar šo parametru problēmu nav (par privātmājām), dziļos laukos nav sanācis mērīt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martij Septembris 13, 2018 Share Septembris 13, 2018 Zinu, ka pavecs topiks, bet problēma vecā Nepieiešams kabelis 240m no sadales kastes līdz sadales kastei pie plānotās mājas (līdz māja reāli būs vēl +30m). Pašreizējais pieprasītais pieslēgums 400V/25A. ST līdz kastei velk AXPK 4x70 kabeli. Ņemot vērā kabeļa garumu būtisks ir sprieguma kritums. Tā kā 240m reāli nebūs pats gals, tad pieņemti tiek 2% (izrauti no gaisa, jo pašā galā nevar pārsniegt 5% kritumu). Izvēloties alumīnija kabeli dažādos kalkulatoros iesaka ņemt 4x50 kabeli. Ja pieļautu lielāku spreguma kritumu derētu arī 4x35 kabelis Tā pat interesē ar ko atšķiras kabeļi AXPK no AXMP? Paldies! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Insekc Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 2018.09.14. , 01:11, Martij teica: Zinu, ka pavecs topiks, bet problēma vecā Nepieiešams kabelis 240m no sadales kastes līdz sadales kastei pie plānotās mājas (līdz māja reāli būs vēl +30m). Pašreizējais pieprasītais pieslēgums 400V/25A. ST līdz kastei velk AXPK 4x70 kabeli. Ņemot vērā kabeļa garumu būtisks ir sprieguma kritums. Tā kā 240m reāli nebūs pats gals, tad pieņemti tiek 2% (izrauti no gaisa, jo pašā galā nevar pārsniegt 5% kritumu). Izvēloties alumīnija kabeli dažādos kalkulatoros iesaka ņemt 4x50 kabeli. Ja pieļautu lielāku spreguma kritumu derētu arī 4x35 kabelis Tā pat interesē ar ko atšķiras kabeļi AXPK no AXMP? Paldies! Nu uz 25A ar 4x35 pietiks. 4x50 būtu perebors. Šķiet ka minētās kabeļu markas īpaši neatšķiras un var likt to, kuru piedāvā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@R$$ Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 (labots) Tā kā tas kabelis tāpat būs ST, un, visticamāk 50% iet no ST izmaksām, tad baigi mīlēt centu neredzu jēgu... Labots Septembris 16, 2018 - M@R$$ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
abi Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 (labots) Tak paņem mērlenti un tabulu, apskatās cik vajaga, ja galīgi slinkums, izmēra metrus un uzprasa vietējam energofjūreram cik tad īsti vajag Pezdambols nav kārtējais betons? Labots Septembris 16, 2018 - abi 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 Pirms 6 minūtēm , Pezdambols teica: Tur 2,5 kvadrāti pietiek līdz ausēm un pāri! Tu to nopietni uzrakstīji vai vienkārši gribi patroļļot? 240 metru garam kabelim, pie 25A lielas strāvas, sprieguma kritums kabelī būs 84V! Ierīces, kurām ir impulsu barošanas bloks, protams var darboties ļoti plaša spiegumu diapozonā, arī pie 135V, bet citi patērētāji no tā nebūs lielā sajūsmā. Pirms 6 minūtēm , Pezdambols teica: Pizģec specialisti! 2 1 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 Tas tak spečoks betons 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
abi Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 Var vien piebilst ka 50-100m var salasīt uz līdzenas vietas, neatejot no kases, viņi paši no sevis rodas jo vadus nevar novilkt pa gaisu tiešā skatiena virzienā 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 Pirms 10 minūtēm , Pezdambols teica: Un atņemt pasi uz 6. oktobri. Beton, bet par ko ta balsot, a? Link to comment Share on other sites More sharing options...
abi Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 Pls, DEl that shit ↖️ 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rnxx Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 Jautri jums te iet. Viens 2,5mm² dzīslas tam kabelim ieteica? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvv Septembris 16, 2018 Share Septembris 16, 2018 Pirms 9 minūtēm , rnxx teica: Viens 2,5mm² dzīslas tam kabelim ieteica? Tu nepareizi saprati. Tā bija Betona atkalparādīšanās tautai, kura nesaudzīgi tika apturēta. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rnxx Septembris 17, 2018 Share Septembris 17, 2018 Viņu tagad interesē elektroapgādes temati? Pēdējo reizi, kad manīju, webu drošības pārbaude interesēja un tie kompju remonti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
itanium Februāris 6, 2022 Share Februāris 6, 2022 (labots) Pacelšu mironi 3 fāzes, 25A, attālums no sadales skapja ~25m. Pārredzamā nākotnē gribētos arī saules paneļu saražoto elektrību iepludināt tīklā. Kādus spēka kabeļus guldīt zemē? Cik sapratu, tad tā kā vēlams taisīt vietējo zemējumu, tad 4x10mm2 priekš elektrības patērēšanas, bet kā ar to "iepludināšanu"? Labots Februāris 6, 2022 - itanium Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Februāris 7, 2022 Share Februāris 7, 2022 Mikroģeneratora pieslēguma maks. pieļaujamā strāva ir 16A katrai fāzei. Tātad maks. iespējamā slodze uz to kabeli, kad dosi iekšā tīklā, ir 16A. Tātad pietiks ar tiem pašiem 4x10mm2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
itanium Februāris 7, 2022 Share Februāris 7, 2022 (labots) pirms 9 stundām , ju teica: pietiks ar tiem pašiem 4x10mm2. Viens kabelis gan patēriņam, gan "iepludināšanai"? Vai tomēr 2 - katram pielietojumam savs 4x10mm2. Labots Februāris 7, 2022 - itanium Link to comment Share on other sites More sharing options...
uldise Februāris 7, 2022 Share Februāris 7, 2022 zinot, cik izmaksā rakšanas darbi un kāda ir starpība starp 10 un 16mm2, es liktu otro variantu. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzincha Februāris 7, 2022 Share Februāris 7, 2022 16mm2 kabelis 16a pieslēgumam nav obligāts. https://electroexp.com/lv/raschet-secheniya-kabelya-2.html ja attālums 25m līdz trafam, es liktu ~6mm2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Februāris 7, 2022 Share Februāris 7, 2022 (labots) Pirms 15 minūtēm , dzincha teica: es liktu ~6mm2 Nevajag "žņaugties" uz galveno spēka kabeli! Tas vēlāk var smagi atspēlēties. Ja reiz tiek rakts pāri pagalmam, kas vēlāk būs smuki labiekārtots, es liktu 5 x 10 vai 5 x 16, un pie tam 2 gab. Un noteikti atkārtoto zemējumu vai nu Sadales tīkls uztaisa pie savas kastes, vai pats pie mājas. Labots Februāris 7, 2022 - Stepselis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Insekc Februāris 7, 2022 Share Februāris 7, 2022 Centu pis***. Ja rok kabeli, tad ierok. Es laukos ieraku 4x35MM2 AL uz māju no skaitītāja. Nu lab, man 200 m. Bet negribu sliekas sildīt. Kabeļa izmaksas uz to visu epopeju: projekts/pieslēgšana/rakšana ir nebūtisks lielums. Kabelis nekad nebūs par resnu. Ja liek CU, tad var tievāku, tiešām 16 mm2. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...