Richjuks Ierakstīts Jūlijs 25, 2012 Share Ierakstīts Jūlijs 25, 2012 Sveiki, bootieshi! Ir iegadata elektriska cepeskrasns Electrolux EOB63300X (http://www.electrolux.lv/Products/%c4%92diena_gatavo%c5%a1ana/Cepe%c5%a1kr%c4%81snis/Cepe%c5%a1kr%c4%81snis/EOB63300X) un ir radusies paris jautajumi par tas pieslegsanu elektrotiklam. 1. Ta ka pagaidam elektriba vel dzivokli nav parplanota, noteikti butu nepieciesams vilkt jaunu elektribas kabeli no elektribas sadales skapja koridora. Jautajums - kada biezuma vads ir nepieciesams? (Specene definets, ka kopeja piesleguma jauda ir 3500W). Velak planojas ari uz ta pasha kabela slegt klat velasmasinu. Jusu ieteikumi? 2. Vai Jus variet ieteikt kadu labu elektriki Riga, kas varetu pieslegt so kabeli? Paldies! Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIL Jūlijs 25, 2012 Share Jūlijs 25, 2012 vara 2.5mm2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Jūlijs 26, 2012 Share Jūlijs 26, 2012 Iesaku uzmanīties no visādiem elektriķiem "Vaņām" vai vismaz nokontrolēt, kurā vietā starpstāvu sadalnē šis kabelis tiek pieslēgts. Pretējā gadījumā var pēc laika nākties maksāt sodu par pirms skaitītāja pieslēgtām elektroierīcēm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
viesturs0711 Jūlijs 26, 2012 Share Jūlijs 26, 2012 Labaak vara 3*4mm2 (monolits). Pietiks peec tam arii kam citam ja gribeesi darbinat abas ieriices reizee. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Jūlijs 26, 2012 Share Jūlijs 26, 2012 Atkarīgs, protams, no vada garuma, bet vispār 4mm2 būs overkill 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
WildGun Jūlijs 26, 2012 Share Jūlijs 26, 2012 Viesturs gudrs. Es arī. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Jūlijs 26, 2012 Share Jūlijs 26, 2012 2,5 kvadrātu vads būs sen diezgan.Aizmirsti par vienlaicīgu plīts un teiksim veļmasīnas darbināšanu.Tev tak no sadales tikai viena fāze pienāk un nez vai vairāk par 20A drošinātāju uz tās stāv. Izvēloties elektroierices ar tādu patēriņu vispirms vajag apskatīties vai tās vizpār varēs pavilkt elektrosaimniecība. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lats302 Jūlijs 27, 2012 Share Jūlijs 27, 2012 cik noprotu,ja jauda ir 3500w,tad tai jābūt 3~ iericei un tad noteikti kā minimums ir3,5 kvadrāti.ja slēgsi veļasmašinu,taii fāzei sitis ārā drošinātāju,kaut būs 3fāzu automāts,tātad resnaks labāk un citas ierices sadali pa visām fāzēm nevis uz vienas(tējkanna,ledusskapis utt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Jūlijs 27, 2012 Share Jūlijs 27, 2012 lats302 - iesaku labāk nekomentēt tēmas, par kurām Tev nav ne mazākās sajēgas. To, ka sajēgas nav, var secināt kaut vai no pieminētajiem 3,5 mm2, jo tāda izmēra standartā nav, kā arī pēc tā, ka Tu runā par 3 fāzēm, kaut gan (cik sapratu no autora) ir dzīvoklis ar parastu vienfāzes pieslēgumu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
McB Jūlijs 27, 2012 Share Jūlijs 27, 2012 (labots) Nefantazējam P.S. Bet ņemam vērā ka tām jaudām vel vismaz 15% pa virsu var likt. Ir pārbaudīts praksē, strādā dienām un nekas nesilst. Labots Jūlijs 27, 2012 - Latgals Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronalds Jūlijs 27, 2012 Share Jūlijs 27, 2012 (labots) Te ir jautājums vai autora elektrības tīkls var pavilkt 3.5 kw! Tie ir gandrīz 16A strāvas! Dzīvokļos reti kad ir vairāk par 20A pieslēgums. Tas nozīmē ka vienlaicīgi ar šo plīti nevarēs ieslēgt gandrīz jebko! Man pašam ir cepeškrāns ar jaudu 1.5 kw un visu var normāli izcept! Latgals - izlasi uzmanīgi savu doto linku ! "Šīs tabulas dati ir novecojuši un tādēļ lūgums izmantot jaunāko tabulu, kas atrodas šeit." Pareizais links http://jauda.com/html/25684.html 16A pilnīgi pietiek ar 1.5mm^2 vadu. Ja grib pārapdrošināties var likt 2.5 mm^2, bet nu resnāki vadi ir perebors pārākajā pakāpē! Labots Jūlijs 27, 2012 - ronalds_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
McB Jūlijs 27, 2012 Share Jūlijs 27, 2012 Tfu, ne to iekopēju, man jau likās jocīgi kad uz 3fāznieku paskatijos. Nevajag apvienot darbu ar forumā tupēšanu. Pie tam piektdienas pēcpusdienā... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu
Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas
Izveidot jaunu kontu
Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!
Reģistrēt jaunu kontuPierakstīties
Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!
Pierakstīties tagad!