Jeasus Ierakstīts Februāris 23, 2011 Share Ierakstīts Februāris 23, 2011 Ir situācija kad taupības nolūkos negribas pirkt jaudīgu UPS, bet ir pieejama čupa ar paveciem lietotiem UPSiem. Cik nu kurais tur iet, kāds PC tur varbūt 10 min, kāds 30. Vai ir iespējāms saslēdzot to visu kopā nobarot datoru ilgāk? Ja jā, tad kurš slēgums strādātu? P.S. jā, fizikas un oma likumu nezinu Link to comment Share on other sites More sharing options...
raiviic Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 (labots) Aizmirsti šādu ideju - nekas tev nesanāks. Acīmredzot UPS darbības principi tev ir tumša bilde. Labots Februāris 23, 2011 - raiviic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 1. variants nestādās ilgāk par 0,1 s. Būs viens liels "bums", kas labākajā gadijumā beigsies ar izsistu UPS drošinātāju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 Kaut ko varētu vēl iegūt, pieslēdzot pašu sistēmbloku pie viena, bet monitoru pie otra upša. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jeasus Februāris 23, 2011 Author Share Februāris 23, 2011 (labots) Acīmredzot UPS darbības principi tev ir tumša bilde. Acīmredzami : Manā teorijā bij šādi ka (2 variants). Pazūd elektrība, ups4 sāk darboties uz bateriju, izejā dod spriegumu, tikmer ups3 darbojā itkā būtu strāvā, tad ups4 izlādējas, ups3 sāk darboties uz baterijām utt. Kāds ir iemesls nestrādāšanai? Labots Februāris 23, 2011 - Jeasus Link to comment Share on other sites More sharing options...
superKrona Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 2. variants ir OK! Esmu mēģinājis, protams, ja beigti aķi, tad jēgas nekādas Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jeasus Februāris 23, 2011 Author Share Februāris 23, 2011 Vienīgi tas, ka ilgāk darbosies. tas ir tas kas arī interesē. tad kā paliek? variants 2 būtu strādājošs? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jeasus Februāris 23, 2011 Author Share Februāris 23, 2011 ok, paldies, tad šo domu jaatmet. papildus triecienjautājums: ja zinu kompim ~ cik W patērē, kā var izrēķināt pec UPS parametriem(1000VA/650W 4.35A) cik ilgi +/- noturēs kompi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jeasus Februāris 23, 2011 Author Share Februāris 23, 2011 (labots) Jā es skatos, 650W 6-14 minutes, 1200W 10-20 minutes. Tapec ienāca doma prātā ka varbūt viņi raksta cik norādītos W notur ilgi, attiecīgi kompim ir čum mazāk W. Labots Februāris 23, 2011 - Jeasus Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mongoose Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 (labots) Boldrika ieteiktais variants ar lielāku kapacitātes aķi ir diezgan ejošs. Man gan ne PC , bet akvārijam stāv 300W APC ar 55Ah mašīnas aķi - uzlādējās pilnībā , tikai protams attiecīgi ilgākā laika posmā - visas klizmas ar elektrības atslēgumiem uz dažām h(max slodze 100w) ir pārciestas sekmīgi. tas pats variants strādāja arī ar letā gala UPSiem tikai man tie nepatika ka izejā ir trepe ne sinosoīda , attiecīgi man mazākas jaudas sūkņi nepalaidās , bet PC tas nav traucēklis. UPSim tikai setingos(ja tas ļaujās) jāuzliek lai tas strādā kamēr aķis noģībst , savādāk noklusēti tie visi pēc max 20min atslēdzās kaut aķis vēl tur. Labots Februāris 23, 2011 - Mongoose Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 Tikai ilgi strādājot, vēlams lai UPS būtu laba dzesēšana un metāla korpuss ar ventilācijas atverēm Lētie plastmasas grabuļi ātri pārkarsīs. Pašam arī ir paralēli salikti papildus akumulatori, strādā un neklepo. 40" LCD TV skatos vismaz 2 stundas Mazajiem UPS (350-500 VA) jau nav nekādu setingu, ja vien tas nav pieslēgts kompim ar COM vai citādu komumikāciju vadu, tad gan ar softa palidzību tas var izslēgties pēc zināma laika. Bet ja tādu lietu nav, tad strādā kamēr akumulatoram nokrīt spriegums līdz zināmai robežai un tad dabigi, atslēdzas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mezavecis Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 Mafijs, autors tak gribēja maiņstrāvas izeju likt virknē vai paralēli, tādējādi idejas lemtas neveiksmei Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 (labots) Mežavecis : es to sapratu, mans teksts vairāk bija domāts kā papildinājums Mongoose rakstītajam. Labots Februāris 23, 2011 - mafijs Link to comment Share on other sites More sharing options...
e = d Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 Es šito problēmu ar kompi atrisināju, iegādājoties portatīvo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest biivers Februāris 23, 2011 Share Februāris 23, 2011 (labots) Pieredze rāda, ka UPS no UPS pakaļā nestrādā... Vismaz ne Orvaldi 400GE. Pirmais variants vispār nav apspriešanas vērts... Labi ka vēl nebija variants UPS savienot cilpā, tādējādi iegūstot nebeidzamo enerģiju... Labots Februāris 23, 2011 - biivers Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mongoose Februāris 24, 2011 Share Februāris 24, 2011 Tikai ilgi strādājot, vēlams lai UPS būtu laba dzesēšana un metāla korpuss ar ventilācijas atverēm Lētie plastmasas grabuļi ātri pārkarsīs. Pašam arī ir paralēli salikti papildus akumulatori, strādā un neklepo. 40" LCD TV skatos vismaz 2 stundas Mazajiem UPS (350-500 VA) jau nav nekādu setingu, ja vien tas nav pieslēgts kompim ar COM vai citādu komumikāciju vadu, tad gan ar softa palidzību tas var izslēgties pēc zināma laika. Bet ja tādu lietu nav, tad strādā kamēr akumulatoram nokrīt spriegums līdz zināmai robežai un tad dabigi, atslēdzas. Jā piekrītu - vienkārši manā variantā UPS strādā ar 1/3 jaudas, tas ir, tā jauda ir izvēlēta ar lielāku rezervi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Februāris 24, 2011 Share Februāris 24, 2011 Mazais upsis ļaus tikai operatīvi izslēgt kompi. Tādam reāli ir iekšā aķis, kam nominālā strāda ir pāris ampēri, un tas pie 12V. Cik tur reālii vati, var elementāri sarēķināt. Un tas upsim, uz kur arakstīti vismaz 300W Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baigais Janka Februāris 24, 2011 Share Februāris 24, 2011 Pieredze rāda, ka UPS no UPS pakaļā nestrādā... Vismaz ne Orvaldi 400GE. Pirmais variants vispār nav apspriešanas vērts... Vispār jau ar kvalitatīviem UPSšiem strādā gan. Ja Tev UPSis dod galīgu kvadrātu laukā, tad gan nekas nesanāks. APC var tā slēgt teorētiski, prakstiski - APC to darīt neiesaka. Tur bij aprēķini kas un kā, un kāpēc tam nav jēgas - bet nu tur inetā jāmeklē info, ja ir vēlēšanās. Kauču kāda doma bija, ka kopējā sistēmas kapacitāte tāpat ir līdzvērtīga pirmajam ķēdes UPSim. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Februāris 24, 2011 Share Februāris 24, 2011 Tādam reāli ir iekšā aķis, kam nominālā strāda ir pāris ampēri, un tas pie 12V. Pamatā tagad visiem ir vismaz 7 Ah akumulatori, bet tas nenozīme, ka tas akumulatoriņš spēj atdot tikai 7A, (nejauksim ampērstundas ar ampēriem ) bet krietni vairāk spēj turēt ampērus, bet īsu laiku, protams Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Februāris 24, 2011 Share Februāris 24, 2011 tieši tā, nejauc A ar Ah, un tur tiešām ir pāris ampēri nominālā strāva, kas nozīmē to, ka pie barošanas pazušanas, tas aķis strādā ar totālu pārslodzi Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Februāris 24, 2011 Share Februāris 24, 2011 Tikai nezin kāpēc UPS akumulatora ķēdē ir 30A drošinātājs diviem ampēriem .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Februāris 24, 2011 Share Februāris 24, 2011 nezinu ko nozīmē akumulatoram, bet par piemēru: http://www.polluxbattery.com.my/7ah-12v-battery.html Battery Maximum Discharge Current at 25°C 105A (5 Sec.) tas nozīmē, ka pie 105A 5 sekundēs tā baterija ir tukša, 12V baterijas gadījumā, pie efektīva pārveidotāja tas būtu kāds 1kW skatamies tabulu Battery Discharge Constant Current Characteristics Amperes at 25°C 5 min 27A, pie 12V tie ir kādi 250W upša izejā, pie laba impulsu pārveidotāja Vai tik kādreiz nebija tāda sakarība: Jo lielāks spriegums, jo mazāki vadi (arī drošinātāji) vajadzīgi, lai nodrošinātu attiecīgo strāvas stiprumu. Kraviniekiem tāpēc nav vis 12V aķis, bet gan 24V aķis... Gaismekļi piekabēm atrodas diezgan tālu... Lai kaut kas spīdētu, neies jau vilkt mežonīgo kabeli. Man domāt, ka 12V gadījumā 30A nav nekas dižs. Palabojiet, fiziķi! Strāvai vienlga kāds spriegums, vadu vajag tik pat resnu, kā pie cita sprieguma Spriegumam gan to vadu vajag, lai kritums nebūtu tik traģisks Smagajam tos 24V vajag vairāk tāpēc, lai starteri iegrieztu, un nevajadzētu tik daudz ampērus, lai nodrošinātu nepieciešamo jaudu, kā tas būtu pie 12V. Var jau būt, ka arī dēļ piekabes, tur arī varētu labs kritums sanākt pie 12V nominālā Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Februāris 24, 2011 Share Februāris 24, 2011 Tam kas bija man UPSī, tā arī bija rakstīts uz korpusa Inom=2A Kaut vai paņemam tos pašus kādus 300W, ko vismaz vajadzēs normālam mūsienu kompim kopā ar visu ekrānu. Tie tam 12V aķim būs kādi 40A vismaz, un tie nav pārdesmit. ja jau ražotājs uzrāda tos 2A, tad kā lai 40A nesauc par totālu pārslodzi, Ok, tas aķis to tur, bet pēc dažiem šādiem izlādes cikliem tas aķis jau vairs vienu normālu shut down nevarēs izturēt Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Februāris 24, 2011 Share Februāris 24, 2011 JU iebraucis nedaudz auzās šoreiz. 2A drošinātājs ir 220V tīkla štepselim, kā jau Boldriks rakstīja. Un UPS želejas akumulatori ļoti labi tur lielus ampērus, tas ir paredzēts to konstrukcijā. Galvenais to ienaidnieks ir karstums. Tad tie izžūst un zaudē kapacitati. Link to comment Share on other sites More sharing options...