Zilais laukums ir robežas kādās jāiekļaujas nostrādei, zem zilā laukuma droši ka nenostrādās, virs zilā, noteikti nostrādās. Pa vidu - atkarīgs no apstākļiem un ražotāja,
Tas pats arī par pelēko daļu, B līknes automāts noteikti nenostrādās pie 3xIn, vismaz 2 sekundes, bet nostrādās pēc 0,02s pie 5xIn
Šis grafiks arī pavēsta dažas citas interesantas lietas - 1,13In var slogot praktiski bezgalīgi ilgi (20A vietā faktiski ir pieejami 22,6A.
30 sekundes vari mierīgi slogot ar 1,5In.
Un viss šis vēl ir stipri atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Sadales skapis ja atrodas ārā, šajos -20*C var slogot ar vēl lielāku strāvu (kautkādi pirmie avoti saka ka 20A, var būt pat 25,6A pie -25)
Tādu AVIC neesmu dzirdējis, atrast ātrumā arī neko nesanāk.
Specene tai kastei "interesanta". Vienā vietā raksta 2000 ciklus, citā 5000. Pašas celles esot savienotas 2P8S, kas diez vai atbilst īstenībai (1P16S būtu ticamāk).
Nu un izskatās, ka celles tur ir "guļus"… Gaumes lieta, protams, bet ne visām cellēm tas ir veselīgi. Vismaz kaut ko tādu lasīju pirms dažiem gadiem.
Viņam kaut kāds balanceris arī iebūvēts? Aktīvais, pasīvais, kāda strāva, kā konfigurējams?
Ko saprot ar "pakavēties" ? Pelēkajā daļā nostrādā radot magnētisko lauku tinumā. Zilajā, vēl jā, var teikt "pakavējas", jo tur nostrādā temperatūras ietekmē, tomēr vai 0.2 sekundes ir pakavēšanās?
Skatos uz šo https://daxtromn-power.com/products/daxtromn-51.2v-48vlifepo4-batterry-280ah-built-in-bms-lithium-lon-batteries , līdz šim viss ko esmu sūtījis no viņiem ir labs. Suports labs vienmēr ātri atbild uz jautajumiem.
Aķis sastāv no AVIC cellēm ar Jiabaida BMS.
Tās EEL arī ir tas, kur "Ja nu kas, ķīniešu 15kWh aķus ar JK BMS var dabūt par €1400".
Es ņemtu horizontālo - tādu, kur šūnas ievietotas "stāvus", nevis "guļus".
Tiem gatavajiem aķiem nenāktu par ļaunu pārbaudīt un varbūt nomainīt drošinātājus… Vēsturiski bija tendence likt tādus, kas nav paredzēti mūsdienu šūnām, kam īsslēguma strāva mērāma ja ne gluži desmitos kiloampēru, tad tuvu tam.
Ko tur nesaprast tanī grafikā?
Tur var teikt ir 2 grafiku vienā.
Paņem zilo daļu, kautvai tikai vienu līniju no zilās daļas un zināsi cil ilgi (Y) jābūt strāvai (X), lai ierīce nostrādātu.
Pelekajai daļai pa lielam laika ilgumam nav nozīmes, nostrādā uzreiz.
Zini ka pie 2x ampēriem ierīce nostrādās pēc 8 - 40 sekundēm, un startp 2-5x ampēriem ierīce B nostrādās uzreiz.
Diemžēl dažreiz ''profesionāļi'' ir tie kas .... Nezinu kā tagad , bet padumjajos laikos bieži uz profenēm gāja mācīties kadri , kas nekur citur nebija spējīgie mācīties. Nu ne visi un ne visās profenes bet, diemžēl daudzās. Nu šitāds ''mācītais'' ( kam patiesība izglītības līmenis palīgskolas līmenī) arī sastrādā dieva brīnumus. Tajos laikos no profesionālas izglītības reāli bija tie kas mācījās tehnikumos. Tur , laikam, arī ko iemācīja. Bet, principā, ja cilvēks ir apdalīts ar loģisko domāšanu tad arī ''divi augstskolas diplomi'' nav rādītājs.
Ha ha, neceriet. Cik nav savām acīm redzētas un savām rokām labotas šausmu lietas, kuras sastrādājuši "profesionāļi".
Lūk, arī labs stāsts:
Arī šis:
Slēdžus taču "profesionāļi" lika, vai ne?
Tā nelaime jau pienāk tur kur negaidi, bet patiesībā, kad nespēj padomāt soli, divus uz priekšu.
Atceros vienā jaunā objektā cīnījos ar elektriķiem(kaut arī tā nebija mana daļa), lai neliek gaismas slēdžus blakām baktericīdo griestu lampu slēdžiem. Taču lielajā sālītavā, kur tādu lampu daudz, es klāt nebiju. Pēc gada atnāca brigāde griestus sakopt piekrāsot, un vēl kaut ko tur. Cilvēki no malas, neko nezinot, saslēdz visus gaismas slēdžus un strādā. Rezultātā visa brigāde uz 2 nedēļām slimnīca ar acu radzenes apdegumiem. Nezinu, kā viņiem tur viss tālāk er redzi beidzās.🥲
Vispār jau jebkur nezinīši ar iniciatīvu ir visbīstamākie.
Paneļiem, invertoram kā reiz tik saldi arī bija. Tā info par atbalstu bateriju iegādei ir no ekii.lv, var tur palasīt, sazināties ar viņiem.
Arī 15kWh baterijai saudzīgāk būs, ja nepārsniegs 0.5C uzlādes/izlādes strāvu. Vismaz EVE LF280K šūnām specifikācijā tā bija rakstīts, par citām šūnām neesmu lasījis. Kaut kādai 15kWh baterijai tie būtu 140A-150A jeb ap 7-8 kW. BMS gan jau atbalstīs arī 200A, bet ja BMS "vai nu strādā, vai vienkārši nodeg" (lai gan var arī nosvilt atsevišķi mosfeti un BMS turpināt "it kā pilnvērtīgi" strādāt), tad šūnām neoptimāla liietošana var lēnām samazināt mūžu.
Esi kaut kādu konkrētu 14-16 kWh noskatījis?
Vai man ir nepieciešams Sporta papildinājums, lai skatītos ziemas olimpiskās spēles?
Nē, nav nepieciešams Sporta papildinājums. Atliek tikai izvēlēties abonēšanas plānu un skatīties ziemas olimpiskās spēles, kā vien vēlies. Tā teikts hbo max lietotne.
10 gadu garantiju dod ražotājs, nevis pārdevējs. Pārdodu, jo gribu vietā 14-16kw vienā modulī.
Par valsts atbalstu gan neesmu pētījis, bet tik saldi kā tavs minētais piemērs diez vai dzīvē tā ir. Kāds varētu pakomentēt kas tam ir izgājis cauri.