lexxx Ierakstīts Jūlijs 16, 2020 Share Ierakstīts Jūlijs 16, 2020 Iesakiet upsi mājas vajadzībām. Tiks slēgts klāt 1. Laptops ar 90W psu. + ar strādājošu akumulatoru 2. NAS ar 2x 3.5" hdd 3. 2 soho tīkla iekārtas Rezultējoši max noslogojums varētu neko nerēķinot baigi būt ap 200W. Svarīgākās funkcijas, ko vēlos, ir aktīva sprieguma stabilizēšana. Kā no augšas, tā arī no apakšas. Lai sprieguma kritums, kad man ieslēdzas ledusskapis, gala iekārtas to nejustu. u.t.t. Vēlos laist cauri arī interneta kabeli zibens aizsardzībai (rj-45) Ilga baterijas laika darbība nav diez ko svarīgi. Galvenais, lai iztur tās dažas minūtes, ja pazūd elektrība. Būtu labi, ja arī pēc tiem dažiem gadiem, kad aķis nokalpojis, vēsi dabūt arī jaunu akumulatoru. Budžetu atvēlu droši līdz 60 eur. Ja ir labs pamatojums, tad varu arī aizstiept līdz 100 eur. Tad nu lūk, dalieties pieredzē un ieteikumos. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ervie Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 aktīva sprieguma stabilizēšana = online double conversion. visticamākais, kaut kas no eaton 9 sērijas bet ja piezemētāk, tad line interactive tipa eaton 5 sērijas vai apc (backups pro?) vai dajebkas cits ar buck/boost fīču rj45 lan zibens aizsardzībai - aizmirsti, tur vajadzīgs atsevišķs devaiss, upšiem tāda pieslēguma nav. baterijas viņiem visiem vairāk mazāk standarta nopērkamas nomaināmas tik mulsina tas sprieguma kritums - mož nomaini ledusskapi vai liec iekārtas uz citas fāzes, hmm? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 Zibens aizsardzīvai vispirms vajag labu zemējumu. Visādā ziņā ne jau zemējumu pret parastu elektrotīklu, kurš pats kalpo kā zibens uztvērējs. UPS iebūvēta nosacīta tīkla aizsardzība un pie kaŗtīga tiešā spēriena neko neapasargā. Laptopam jau nu točna UPS vajadzīgs kā zaķim stopsignāls. Ārejiem diskiem varbūt, bet kautkāda sprieguma stabilizācija mūsdienu impulsu barblokoem nu točna nav vajadzīga. Tie strādā praktiski no jebkura sprieguma un ar 90V pat pietiek. Ledusskapka španumga raustīšana jau nu točna neko neietekmēs. 1 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klusu Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 (labots) Pirms 32 minūtēm , Didzis teica: labu zemējumu 4 omi, piemēram, reiz 20 000A = 80kV. Nepalīdzēs tavs zemējums. Labots Jūlijs 16, 2020 - Klusu Link to comment Share on other sites More sharing options...
AK-47 Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 lexxx, vēl ļoti svarīgs ir apstāklis, kur tas UPS Tev dzīvos? Guļamistabā vai servertelpā.. Respektīvi vai drīkst piedāvāt ar aktīvo dzesi? Ir šis tas piedāvājumā no lietotiem UPS, ar svaigiem akku, kā arī veiktiem slodzes testiem.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AK-47 Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 Pirms 13 minūtēm , Klusu teica: Nepalīdzēs tavs zemējums. No tiešas zibensizlādes pasargās NEKAS.. 100x apspriesta tēma. Didzis jau to pieminēja! Kā arī to, ka jebkāda, pārsprieguma aizsardzība(surge protector) nedarbosies bez ārēja sazemējuma. Link to comment Share on other sites More sharing options...
uldise Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 Pirms 47 minūtēm , AK-47 teica: Ir šis tas piedāvājumā no lietotiem UPS, ar svaigiem akku, kā arī veiktiem slodzes testiem.. lūdzu studijā Link to comment Share on other sites More sharing options...
AK-47 Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 Nosūtīšu PM, bet autoram priekšroka Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexxx Jūlijs 16, 2020 Author Share Jūlijs 16, 2020 Iekārta būs dzīvojamā telpā viesistabā. Aktīvā dzese nederēs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anonīms Alkoholiķis Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 (labots) Kā ta ne, ethernet kovertators uz optiku (bez upša) - optika - optikas ethernet konvertors (iekš upša) priekš interneta. Un double conv ups (idejiski elektromotors - nemetālisks stienis - elektroģenerātors) priekš strāvas. Un tad tev īsti nekas nenokaus tehniku zem upša. Tikai viesistabā un bez trokšņa to visu neiedabūt. Budžetā trūkst "k" burts pie skaitļiem. Eu, kalaš, liec publiski kas pa modeļiem un cipariem. Labots Jūlijs 16, 2020 - Anonīms Alkoholiķis Link to comment Share on other sites More sharing options...
AK-47 Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 Pirms 3 minūtēm , lexxx teica: Iekārta būs dzīvojamā telpā viesistabā. Aktīvā dzese nederēs. Tad, šobrīd, nebūs, ko Tev piedāvāt.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexxx Jūlijs 16, 2020 Author Share Jūlijs 16, 2020 Izvērtēju ieteikumus un pasūtīju Eaton 5E650iUSBDIN. Paldies Link to comment Share on other sites More sharing options...
AK-47 Jūlijs 16, 2020 Share Jūlijs 16, 2020 EATON_XXXXXX Pirmo mēnesi nedaudz smakos pēc degošas plastmasas, bet nu tas tā.. pieradīsi Pārdomām - interesanti, cik kvalitatīvas komponentes un kāda sborka tur varētu būt, ja, pats par sevi, labs 12V, 9Ah, Pb akku maksā vismaz 20eur.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anonīms Alkoholiķis Jūlijs 17, 2020 Share Jūlijs 17, 2020 pirms 17 stundām , Anonīms Alkoholiķis teica: ethernet kovertators uz optiku (bez upša) - optika - optikas ethernet konvertors (iekš upša) Tas jau tika pateiks, ka šitam zibens nevar izbliezt cauri. Šitam tad vājākā vieta paliks elektrotīkls. Link to comment Share on other sites More sharing options...