Man kā iesācējam rūtēšanā radušās problēmas konigurācijā.

 

Dotajam RouterBoard ir divi bloki ar 5 portiem katrā - katrs skaitās kā savs switch. 

Situācija tāda, ka pieci porti jau aizņemti, vajag pieslēgt otro bloku, bet tas vispār nav konfigurēts - īsti nevaru atrast nevienu pamācību un zināšanas arī nav tik daudz lai sakonfigurētu.

Vajag lai otrs bloks strādā tai pat subnetā kā pirmais bloks.

 

 

Ko darīt? Kur meklēt palīdzību?

 

Paldies!

Link to post
Share on other sites

Nav zināms kā tev šobrīd sakonfigurēti pirmie 5 porti.
Bet pieņemam elementārāko ka 1 ir uplink (wan) 2-5 = bridžā


Tad risinājmi

variants #1
pirmā blokā  eth2 uztaisi kā masteru priekš portiem 3-5
otrajā blokā eth6 uztaisi kā masteru protiem 7 līdz 10
Tad uztaisi konfigā Bridžu starp eth2 un eth6
^^^  Nav dzelzis, kur notestēt, bet teorijā jāstrādā.

 

Ja to taisi, paskaties uzreiz, cik stipri tas ietekmē CPU.

Jo atsaucieties uz modeļa iekšējās arhitektūras zīmējumu,  problēma var rasties ar CPU slodzi.

 

 

Tāpēc alternatīva #2
sakonfigurēt master/slave portus tāpat kā #1 variantā, tikai NEtaisīt bridžu konfigā, bet savienot fiziski ar patchu portus 5 un 6.
Teorētiski vajadzētu switchingam palikt mikrotika switch chipā un trafiks neies caur CPU. (mīnuss - tu pazaudē divus LAN portus)

 

Edited by hero
Link to post
Share on other sites

Problēma atrisināta! 

 

Paldies!

pirms 1 stundas , hero teica:

Nav zināms kā tev šobrīd sakonfigurēti pirmie 5 porti.
Bet pieņemam elementārāko ka 1 ir uplink (wan) 2-5 = bridžā


Tad risinājmi

variants #1
pirmā blokā  eth2 uztaisi kā masteru priekš portiem 3-5
otrajā blokā eth6 uztaisi kā masteru protiem 7 līdz 10
Tad uztaisi konfigā Bridžu starp eth2 un eth6
^^^  Nav dzelzis, kur notestēt, bet teorijā jāstrādā.

 

Ja to taisi, paskaties uzreiz, cik stipri tas ietekmē CPU.

Jo atsaucieties uz modeļa iekšējās arhitektūras zīmējumu,  problēma var rasties ar CPU slodzi.

 

 

Tāpēc alternatīva #2
sakonfigurēt master/slave portus tāpat kā #1 variantā, tikai NEtaisīt bridžu konfigā, bet savienot fiziski ar patchu portus 5 un 6.
Teorētiski vajadzētu switchingam palikt mikrotika switch chipā un trafiks neies caur CPU. (mīnuss - tu pazaudē divus LAN portus)

 

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...