gatis4 Ierakstīts Marts 1, 2016 Share Ierakstīts Marts 1, 2016 Labdien, Ir skurstenis, kas par tievu uzstādītajam malkas apkures katlam. Kur LV var iegādāties dūmgāzu ventilatorus? Kādu veidu jūs varētu ieteikt? Atradu netā 3 veidu ventilatorus: - ventilators ir dūmgāzu ceļā ( http://www.electricmotorwarehouse.com/trane-1/ ) - ventilatoru ieskrūvē skursteņa sānā ( http://www.tjernlund.com/draftinducer.htm ) - ventilatoru liek skursteņa galā ( http://www.fieldcontrols.com/chimney-top-draft-inducers?page_id=95 ) Vēl esmu redzējis risinājumus, kur āra gaiss tiek pūsts skurstenī, tā palielinot arī vilkmi. Cik saprotu, lietojams, ja ir ņeržas odere (man ir), jo nodzesētās gāzes izsitīs uz skursteņa sienām kondensātu. http://www.hearth.com/talk/attachments/mvc-034s-jpg.36812/ http://www.hearth.com/talk/attachments/imgp3620-jpg.71924/ Vai ir sanācis lietot kādu no šiem ventilatoru tipiem? Cik aptuveni maksā? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvv Marts 1, 2016 Share Marts 1, 2016 Nav nācies tādus lietot. Kāds tev dūmeņa kanāla šķērsgriezuma laukums? Kādreiz ir tā, ka katlu telpā pietrūkst pieplūdes. Ja izveido pietiekošu gaisa pieplūdi, varbūt neprasās vairs tas ventilators. Padārgi tie ventilatori, turklāt tā ir papildus iekārta, kas prasa papildus noņemšanos, elektrības patēriņu... Ja iespējams, labāk iztikt bez. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
egoisc Marts 1, 2016 Share Marts 1, 2016 Tad pie reizes uzliec kvalitatīvus tvana gāzes detektorus, jo perspektīva atmest pekas dēļ nosviluša ventilatora kaut kā neiet pie sirds. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gatis4 Marts 1, 2016 Author Share Marts 1, 2016 kvalitatīvus tvana gāzes detektorus Vai vari ieteikt ražotāju/modeli? Kāds tev dūmeņa kanāla šķērsgriezuma laukums Elipse 20x11cm. No šī http://keisan.casio.com/exec/system/1223289167 sanāk 173cm2. Kas atbilst rādiusam 7.42 (D~15cm). Skursteņa garums ~9m. Ņeržas čaula iedzīta ķieģeļu kanālā. Nesiltināta. Kad kanāls uzkarst + pavērtas ārdurvis, velk labi (atverot krāsns durvis liesmu rauj augšējā siltummaiņa daļā pa ~50cm). Bet tas tādēļ, ka pēc katla dūms ir karsts. Un tādēļ, ka dūmu caurule no krāsns līdz sienai ir noizolēta, šīberis noņemts, visi caurumi aiz krāns aiztaisīti. Pirms tam nevilka. Tātad esmu uz robežas. Domāju par papildus siltummaini. Pat ja tas būs tikai ūdens krekls metāla skurstenim ar minimālu plūsmas pretestību, pieņemu, ka skurstenis sāks nevilkt. Tādēļ vispirms jāuzliek veņķiks, pēc tam var arī efektīvu siltummaini domāt. efektīvu siltummaini Protams nenodzesējot dūmu zemāk par 150-200 grādiem, lai dūms skursteņa izejā ir virs 120grādiem un uz čaulas neizsit darvas kondensātu. Ta gan nezināšu, kā iztīrīt. Pašlaik tieku galā ar paštaisītu birsti, jo sodrēji sausi. nodzesētās gāzes izsitīs uz skursteņa sienām kondensātu Labi, sev atbildēju par svaiga gaisa pūšanu skurstenī.... ja aukstais gaiss nodzesēs jau papildus siltummainī dzesētās dūmgāzes gana zemu, aizaudzēšu skursteņa čaulu ar melnu, neiztīrāmu ķēpu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruketajs Marts 1, 2016 Share Marts 1, 2016 Kur LV var iegādāties dūmgāzu ventilatorus? Nekur. Tuvākais ir domer.pl polijā. Tad pie reizes uzliec kvalitatīvus tvana gāzes detektorus, jo perspektīva atmest pekas dēļ nosviluša ventilatora kaut kā neiet pie sirds. \Nav taisnība, jo ventilatora konstrukcija ir nerestriktīva - pat ar izslēgtu būs vilkme. Reku bilde ventilatoram, lai redzam konstrukciju: Link to comment Share on other sites More sharing options...
AK-47 Marts 1, 2016 Share Marts 1, 2016 Kur LV var iegādāties dūmgāzu ventilatorus? Intra serviss Link to comment Share on other sites More sharing options...
egoisc Marts 1, 2016 Share Marts 1, 2016 pat ar izslēgtu būs vilkme - tad man muļķīgs jautājums rodas, kāda suņa pēc vispār tad tādu jāliek, ja vilkme ir pietiekama? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruketajs Marts 1, 2016 Share Marts 1, 2016 - tad man muļķīgs jautājums rodas, kāda suņa pēc vispār tad tādu jāliek, ja vilkme ir pietiekama? Ja vilkme nav pietiekama, liek dūmsūcēju, lai atverot durvis nepielaistu telpas ar dūmiem. Arī ekspluatējot granulu degli IR JĀBŪT konkrētam retinājumam skurstenī, ko retais vispār mēra un ievēro. Retinājuma trūkumu var kompensēt ar šādu ventilatoru. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvv Marts 1, 2016 Share Marts 1, 2016 Sava katla pamācībā atradu šādu formulu (pieļauju, ka empīriska formula) atbilstoša dūmeņa parametriem S = (K * P)/ (sqrt(H)). S - nepieciešamais (minimālais) dūmvada šķērsgriezuma laukums (mērvienība cm^2), K - koeficients (malkai K = 0,045, oglēm K = 0,030), P - katla jauda (mērvienība kcal/h), H - dūmeņa augstums (mērvienība m), jāmēra no liesmas līmeņa līdz skursteņa augšai mīnus 0,5 m uz katru līkumu, kas ir dūmcaurulei no katla līdz skurstenim mīnus horizontālā dūmcaurules no katla līdz skurstenim posma garums. Manā pierakstā sqrt nozīmē kvadrātsakni. Savam skurstenim rēķināju, man viss derēja, vēl nākamais pēc jaudas katla modelis arī derētu, bet tas arī viss, vēl jaudīgāku katlu es savai cukai nemaz nevarētu pieslēgt, pieslēgt varētu, bet nebūtu pietiekoša vilkme. Vai tava katla pamācībā bija kaut kādas prasības dūmeņa šķērsgriezuma laukumam? Ieliec savus rādītājus formulā, apskaties, vai stipri pietrūkst. Nevar jau zināt, cik tā formula universāla, iespējams, ka to konkrētais katla ražotājs pielicis konkrēta katla pamācībai, lai vieglāk saprast, kāds dūmenis atbilst, kāds ne. Tas tavs D = 15 cm varbūt ir pamaz, bet nekas pārlieku mazs tas nav, manam katlam no katla iznākošai dūmkanāla pieslēgvietai D = 16 cm, nebūtu tev ķieģeļa izmēra cuka oderēta, varbūt nebūtu problēmu, tavai elipsei atbilstoša neoderēta ķieģeļu cuka būtu vismaz 20 cm x 11 cm = 220 cm^2, kas ir vairāk kā tavai ņeržas čaulai. Vai arī tev katls tāds stipri jaudīgs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
janiz Marts 1, 2016 Share Marts 1, 2016 Granulu skursteņa ventilatori parasti ir ar savādākām lāpstiņām kā gaisa centrifugālie ventilatori kā Bruketajs postā, lai samazinātu nosēdumus, bet tāpat gadās arī šādi, ja netīra: http://pellethead.com/wp-content/uploads/2015/12/1201150818.jpg Posta pirmajā linkā manuprāt ir "inducer" bildes, kas ir gaisa pūtēji. Tādus skurstenī labāk nelikt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gatis4 Marts 2, 2016 Author Share Marts 2, 2016 Tādus skurstenī labāk nelikt Kādēļ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruketajs Marts 4, 2016 Share Marts 4, 2016 bet tāpat gadās arī šādi, ja netīra: Nu, tur jau, pirmkārt, ir gaisa padeve pa mazu (ja tas ir granulnieks). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu
Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas
Izveidot jaunu kontu
Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!
Reģistrēt jaunu kontuPierakstīties
Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!
Pierakstīties tagad!