Latvenergo nepiedāvā TN-C-S elektrosistēmu. Godīgi sakot, ciest nevaru to anglicisma burtu savirknējumu. Varētu tak cilvēcīgā valodā pateikt, ka TN-C-S ir elektopieslēgums ar atsevišķu zemējuma vadu, kurš nāk no transformatora apakšstacijas. Latvenergo visur velk četrus vadus, tas ir trīs fāzes vadus un ceturo neitrāli. Man gan labāk patīk pa vecam nosaukums nullesvads. Lai kā būtu, vispareizāk ir ap māju ierakt zemējuma kontūru, to mājā savienot ar nullesvadu un tad pret to likt pārsprieguma aizsaedzību. TN-C-S nepasargā pret ekskavatoristu Vasju, kurš uz phām var aizķert kabeli un pārraut dažas dzīslas. tapēc vajag savu atkārtoto zemējumu. Man mājā Jāņu dienā vējš uzgāza vairākus kokus uz gaisvada līnijas un pārrāva nullesvadu. Visa māja palika uz zemējuma kontūra un nekas. Spriegumi starp fāzēm bišku staigāja, bet zaudējumu nebija. Es neredzu vajadzību pēc pārsprieguma aizsardzības, jo spriegums kādā fāzē var pacelties tikai tad, ja nav nullesvada. Pret zibens spērieniem pārsprieguma aizsardzība nepalīdzēs. Miljos voltiem tāda aizsardība ir spļāviems jūrā. Ja iesper tuvumā, tad elektromagnētiskais impulss tāpar visu elektroniku piebeigs.

 

  • Atbalstu 3
Link to comment
Share on other sites

Pirms 5 minūtēm , Didzis teica:

Lai kā būtu, vispareizāk ir ap māju ierakt zemējuma kontūru, to mājā savienot ar nullesvadu

hmm, man tikko tādu vienai mājai ielika (gan tikai 10omus dabuja) un teica, lai ar nulli nevieno kopā..

Link to comment
Share on other sites

Pirms 29 minūtēm , Didzis teica:

Lai kā būtu, vispareizāk ir ap māju ierakt zemējuma kontūru, to mājā savienot ar nullesvadu un tad pret to likt pārsprieguma aizsaedzību

Gan jau mega stulbs jautājums, bet vai to pašu zemējuma kontūru var izmantot arī zibensnovedējam?

Labots - itanium
  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Grossmeister
Pirms 20 minūtēm , uldise teica:

hmm, man tikko tādu vienai mājai ielika (gan tikai 10omus dabuja) un teica, lai ar nulli nevieno kopā..

Un kā viņi to pamatoja ?

Pirms 10 minūtēm , itanium teica:

Gan jau mega stulbs jautājums, bet vai to pašu zemējuma kontūru var izmantot arī ar zibensnovedējam?

Var .

Link to comment
Share on other sites

Pirms 15 minūtēm , uldise teica:

teica, lai ar nulli nevieno kopā

Pilnīgas muļķības, zemējuma kontūrs mājas galvenajā sadalē obligāti jāsavieno ar nullesvadu. Kontūrs veido tā saukto atkārtotā zemējuma funkciju. Tikai tad ir maksimālā drošība. Dzīvē tak Tu katru gadu neveiksi zemējuma kontūra pārbaudi, bet tas mēdz nopūt un, ja tiek pārrauts pienākošais nullesvads, tad ir pavisam slikti. 10 omi ir OK priekš mājas.

Pirms 10 minūtēm , itanium teica:

vai to pašu zemējuma kontūru var izmantot arī ar zibensnovedējam?

Es uzskatu, ka var, jo neraksi tak otru kontūru blakus ap māju un kāda tam jēga.. Zibens novedēja kontūra uzdevums ir izlīdzināt soļa spriegumu mājā. Citādāk, pie miljons voltiem ir pilnīgi pofig, divi atsevišķi vai kopējs kontūrs, volti izdalīsies uz abiem un mājas elektroniku saspers tāpat. Zibens novedējs pasargā māju no nodegšanas un tikai.

  • Atbalstu 2
Link to comment
Share on other sites

ēka 6x9 metri, lika iekšpusē pa perimetru. dzina četros stūros - divos laikam bija 6 stieņi, divos 4tri. papildus vēl 3m no ēkas iedzina arī ārpusē 3 stieņus. grunts mālaina. to darija tad, kad bija sausums. iespējams, ja pamērītu tagad, būtu savādāk :) 

Pirms 2 minūtēm , Didzis teica:

mājas galvenajā sadalē obligāti jāsavieno ar nullesvadu

no ST pienākošais kabelis pirmajā kastē ir sadalīts uz divām ēkām. pirmajai ēkai zemējuma nav, ir tikai otrajai ēkai. varbūt tāpēc neieteica savienot. nezinu.

Link to comment
Share on other sites

Krievu laikos, kad zemējuma pretestība bija par lielu, darbiniekiem lika uz tā čurāt. Uldise, baigi nopietns zemējuma kontūrs. Parasti to taisa pa āru pagalmā, bet būtībā tas pilnīgi vienalga.

  • Atbalstu 1
Link to comment
Share on other sites

Pirms 4 minūtēm , uldise teica:

lika iekšpusē pa perimetru

Atjautīgi. Siltumsūknim kontūru arī pie reizes blakus var izvietot.

Link to comment
Share on other sites

Pirms 15 minūtēm , uldise teica:

pirmajai ēkai zemējuma nav, ir tikai otrajai ēkai

Tak pofig, kurai ēkai  zemējuma kontūrs, galvenajā sadalē tas obligāti jāsavieno ar nullesvadu. Tālāk jau pa mājām jāvelk zaļdzeltenais vads, kuru savukārt nekur vairāk nedrīkst savienot ar nullesvadu. Ja nu kāds ''sertificēts'' elektriķis saka, ka zaļdzelteno zemējuma vadu vieno tikai pie zemējuma kontūra, tad paprasi viņam, pa cik nopircis, stacijas tunelī, elektriķa diplomu.

Labots - Didzis
  • Atbalstu 2
Link to comment
Share on other sites

 

Atbildod uz sākotnējo jautājumu.
Pēc uzbūves atšķiras ar to, ka TN-S/TT variantam trīs poli ir uz varistora bāzes, bet ceturtais uz dzirksteļspraugas bāzes. Reakcijas laiks varistoram ir ~25 nanosekundes, bet dzirksteļspraugai ~100 nanosekundes un līdz ar to bloka kopējais nostrādes laiks ir ~100 nanosekundes. TN-C-S variantam visi četri poli ir uz varistora bāzes, tāpēc kopējais reakcijas laiks ir ~25 nanosekundes. Tas ir 4x ātrāk, kas ir liels pluss.
Pēc pielietojuma atšķiras ar to, ka pirmais var tikt uzstādīts gan TT sistēmā gan TNC(TNS) sistēmās. Bet otro var uzstādīt tikai TNC(TNS) sistēmā. Reti kur pie mums pilsētās ir palikušas TT sistēmas, kad no energoapgādes puses nav zemējuma. Tāpēc patērētājam labāk izmantot otro, jo tam reakcijas laiks ir 4x mazāks, kas nozīmē 4x mazāku stresu uz elektroiekārtām. Tirgotājam izdevīgāk noliktavā ir turēt pirmo, jo derēs arī TT sistēmā, ja nu kādam pēkšņi vajag.

  • Atbalstu 1
Link to comment
Share on other sites

kaut_kaads

Pārlasīju, bet tā īsti līdz galam nesapratu, varbūt var pakomentēt manu situāciju.

Ir skapis ar skaitītāju un automātu pie teritorijas (standarts), tad pēc 2m ir pirmā sadale ar skapi kur vienkārši savienojas vadi, nobarojas vārti, piebarojas kamera, tad iet 4x16 alumīnijs līdz ēkai kurš ir ap 110m garš.

Elektriķis (kurš iespējams diplomu dabujis tunelī) teica, ka zemējumu no ēkas var vienot pie nulles, jo vads no sadales nav tik traki garš.

Tad jautājums:

1: var vienot pie nulles?

2: jārok kaut kas zemē savs pie ēkas?

Link to comment
Share on other sites

2021.09.2. , 17:04, Didzis teica:

Es neredzu vajadzību pēc pārsprieguma aizsardzības, jo spriegums kādā fāzē var pacelties tikai tad, ja nav nullesvada.

Klau, bet tieši nulles pazušanas gadījumā, ja nav zemējuma kontūra, pārsprieguma aizsardzība taču lieliski pasargātu tehniku no bojāejas, vai ne?

Man ir zināms gadījums, kad kāda kafejnīca palika bez nulles, jo nulle nokusa vienā lokālā kastē. Rezultātā mīnus viena saldētava, daži telefonu lādētāji un citi barošanas bloki, lērums LEDu, utt. utjpr.

Link to comment
Share on other sites

2021.09.2. , 17:52, Didzis teica:

Ja nu kāds ''sertificēts'' elektriķis saka, ka zaļdzelteno zemējuma vadu vieno tikai pie zemējuma kontūra, tad paprasi viņam, pa cik nopircis, stacijas tunelī, elektriķa diplomu.

Ja ko nejaucu, kaut kur lūk šajā topikā, vai varbūt kādā citā topikā, cienījamais ielinkotā topika autors bija rakstījis, kā viņš kādā šikā villā multizonu hi end audio sistēmai novērsis traucējumus, sazemējot to tikai ar zemējuma kontūru, atšķirībā no pārējiem patērētājiem, kuri ir sazemēti ar nulli. Vai viņa risinājums ir nekorekts un varbūt pat nedrošs, vai arī - konkrētajā situācijā optimāls?

 

Link to comment
Share on other sites

1 stundu atpakaļ, 138 teica:

Klau, bet tieši nulles pazušanas gadījumā, ja nav zemējuma kontūra, pārsprieguma aizsardzība taču lieliski pasargātu tehniku no bojāejas, vai ne?

Pārsprieguma aizsardzība aizsargā no zibens. No nulles pārrāvuma aizsargā sprieguma kontroles relejs.

  • Atbalstu 1
Link to comment
Share on other sites

Grossmeister
pirms 14 stundām , 138 teica:

Klau, bet tieši nulles pazušanas gadījumā, ja nav zemējuma kontūra, pārsprieguma aizsardzība taču lieliski pasargātu tehniku no bojāejas, vai ne?

Man ir zināms gadījums, kad kāda kafejnīca palika bez nulles, jo nulle nokusa vienā lokālā kastē. 

Ja tā nulle pienāca pa kopējo PEN , tad tāpat nosviltu , jo tas pārspriegums tāpat uz zemi jānovada .

Link to comment
Share on other sites

Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu

Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas

Izveidot jaunu kontu

Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!

Reģistrēt jaunu kontu

Pierakstīties

Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!

Pierakstīties tagad!
 Share

×
×
  • Izveidot jaunu...