Ūdens sūknis ar spiedkatlu


Ina1986
 Share

Recommended Posts

Sveiki. Mums privātmājā ir uzstādīts ūdens sūknis ar spiedkatlu. Bet ir tāda problēma, ka tecinot ūdeni, sūknis ieslēdzas un izslēdzas ik pēc apm. 5 sekundēm un līdz ar to arī mainās ūdens temperatūra-paliek auksts ūdens. Mazgājoties dušā ir diezgan jautri. Vai kāds var pateikt kas varētu būt par problēmu un kā to atrisināt? 

Link to comment
Share on other sites

Spiedkatls ir izlaidis ārā gaisu un neveido ūdens rezervi tam laikam kad sūknis izslēgts. Ārstēt to varētu iepūšot gaisu spiedkatlā caur ventīli, iepriekš gan jāizslēdz sūknis un jānolaiž spiediens sistēmā (jāatgriež kāds krāns un jātstāj vaļā, lai ūdenin kas ir spiedkatlā būtu kur palikt). Spiedkatlā iepūš gaisa spiedienu, kas ir drusku mazāks (0.2 - 0.3 bar) kā zemākais ūdens spiediens (spiediens kad sūknis ieslēdzas). Ja spiediens spiedkatlā neturas jāmaina gumijas pūslis spiedkatlā vai viss spiedkatls.

Labots - Dils
  • Patīk 4
Link to comment
Share on other sites

Ja uz spiedkatla nospiežot ventīli nāk ārā ūdens, maini membrāna, ja nenāk, pumpē iekšā savu 1.5 ATM

  • Patīk 1