outfit Ierakstīts Novembris 7, 2020 Share Ierakstīts Novembris 7, 2020 Labdien, vai vajadzētu lietot drošinātāju noplūdes automātam, ja noplūdes automāta nominālā stārva ir 25A, bet no āra sadales skapja mājā ienāk 40A? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alusbundza Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 neredzu jēgu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 Noplūdes automātu likt uz visu māja ir galīgi garām. Ja parādīsies noplūde, tad španungs pazudīs visai mājai un būs bagais čakars atrast bojāto ķēdi. Noplūdnieku vajag likt uz vannasistabu, ja nu sievišķis sadomā, sēdot vannā, ar fēnu matus žāvēt. Var likt uz boileri un veļmašīnu, lai gan es uzskatu, ka labs zemējums ir daudz svarīgāks par noplūdes aizsaedzību. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alusbundza Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 Pirms 1 minūtes , Didzis teica: ja nu sievišķis sadomā, sēdot vannā, ar fēnu matus žāvēt. ir taču jūtūbā video , kur mierīgi var fēnoties vannā zem ūdens, strāva iet pa īsāko ceļu 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
_dunduks_ Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 (labots) http://www.youtube.com/watch?v=Cp7z-xmMt6w&t=3m10s Labots Novembris 7, 2020 - _dunduks_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
alusbundza Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 @_dunduks_tavs video nestrādā Link to comment Share on other sites More sharing options...
alusbundza Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasarnieks Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 Vajag lietot drošinātāju, lai limitētu strāvas stiprumu uz noplūdnieku, ja palaidīsi 40a caur 25a noplūdnieku, otrajam nekas labs nav sagaidāms. Bet nu tā mūsdienās vajag gan labu zemējumu, gan noplūdniekus salikt. Sliktāk jau nebūs Link to comment Share on other sites More sharing options...
alusbundza Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 1 stundu atpakaļ, outfit teica: 40A? 40 A mājai nekad nevajag, izņemot, ja ir saimniecība ar darbnīcu un visādām citām štellēm, man ir normāla saimniecība ar ienākušo 32 A, un sadalās pēc vajadzības, ar attiecīgiem drošinātajiem pēc vajadzības dažādos virzienos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Māšuks Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 1 stundu atpakaļ, Didzis teica: labs zemējums ir daudz svarīgāks par noplūdes aizsardzību. Mūsdienu modes lieta bez īpaša ieguvuma. Padomju laikos neko nezemēja un nekādu problēmu nebija. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 Džeks vannā ar fēnu ir baigais ekstremālis. Protams, konkrētajā situācijā nekas nenotika, tikai fēna žēl, bet kas notikti, kad fēns iekrīt ūdenī un cilvēks panikā lec laukā no vannas, pieķeroties pie sazemēta ūdems krāna?. Kas notiek, ja 'fēna vadu sakošļājis suns, izolačija bojāta un cilvēks sēž vecajā sazemētajā čuguna vannā. Pirms 11 minūtēm , Māšuks teica: Padomju laikos neko nezemēja un nekādu problēmu nebija Nebija nebija, tikai regulāri kādu nosita ar ūdenssūkni Kama. Muterīte veļmašīnas Rīga ieslēgšananas pogu vienmēr spieda ar koka bakstāmo, kurš nāca komplektā ar veļeni. Citādāk sita pa pirkstiem. Veļmašīna Rīga bija pirmais mans darbs, kur uzliku trīsdzīslu kabeli un ierīkoju normālu zemējumu. Krievu laikos nebija tik daudz sadzīves tehnikas. Automātiskās veļmašīnas redzējām tikai importa katalogos, kas tas tāds tosteris neviens nezināja, un datoru kā sugas nenija. Jā, bija elektriskie boileri, bet tie, pēc elektrodrošības noteikumiem, bija jāzemē. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Māšuks Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 Cik te ir nācies manā pusē kādam ko sačinīt kaut ko no elektrības, tad visur ir 2dzīslu vadi no padomju laikiem un zemējumu neesmu redzējis. Reiz te viens gudrītis gribēja ,lai sazemēju veļeni mājā kur nav zemējuma. Tad nu iedzinu zemē 50mm cauruli ap 2m garu kur pieskrūvēts zemējuma vads. Tik kaut kā pašam no tā darba bail vai sūdus nesataisīju ar tādu metodi. Visi gan dzīvi un nesūdzas. Klau , kā pareizi uztaisīt to zemējumu pa vienkāršo, ja nu kāds pensionārs grib, lai ko sazemē, bet maksāt negrib? Link to comment Share on other sites More sharing options...
outfit Novembris 7, 2020 Author Share Novembris 7, 2020 Paldies par atbildēm, Noplūdnieki būs 8gb 25A 30mA uz visu māju par cik pirmais stāvs ir flīzēts. Šobrīd ienāk mājā 25A, bet sāku domāt ka ar to varētu būt par maz. Noplūdnieki jau ir nopirkti, tāpēc domājo, ko darīt ja palielināšu ienākošo strāvu uz 32A vai 40A. Zemējums mājā arī ir ierīkots, sanāca 2 omi. Lasīju vācu forumā, ja viņiem ievadā strāva ir lielāka par noplūdnieku nominālo strāvu, tad šie liek šādus drošinātājus https://www.elektrika.lv/lv/automatika-un-vadiba/drosinataji/hager-skruvejamo-drosinataja-apaks-dala-ld046 . Viņiem ir tā, ka tie pārsvarā lieto 40A noplūdniekus un tad uz katru noplūdnieku skrūvējamo drošinātāju 25A-35A, drošinātājam jābūt mazākam par noplūdienka nominālo strāvu. Vēl ir variants, ja mājā piemēram ienāk 40A, tad uzlikt 35A ievadslēdzi un 40A noplūdniekus, tad netiek pārsniegta to nominālā strāva, bet nopirkti ir jau šie 25A. Vai kāds ir konkrēti ar šo saskāries? Vēl tad pie reizes jautājums par zemējumu. No sadales tīkla mājā ienāk 4 vadu PEN sistēma(TN-C tīkls) un zemējuma vads no ierīkotā zemējuma kontūra. Cik saprotu, tad zemējuma vads būtu jāsavieno ar ienākošo PEN vadu un pēc tad jāizdala PE +N.(TN-C-S tīkls) Vai kāds kas ar šo ir saskāries varētu arī šo jautājumu pakomentēt sīkāk? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volodja Zavituškins Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 Es neesmu elektriķis, nesist stipri, ja kļūdos, bet, cik esmu lasījis, tad uz noplūdnieka esošie apmēri norāda tikai un vienīgi uz kopējo strāvas stiprumu, kuru šams spēj izturēt. Varbūt ir kaut kādi kombinēti aparāti, bet pēc noklusējuma, šķiet, tie nepilda drošinātāja funkciju. Lai jau kāds gudrāks komentē, bet dali tos noplūdes automātus pa zonām - galvenais, lai tā zona ir ierobežota līdz 25A. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasarnieks Novembris 7, 2020 Share Novembris 7, 2020 1 stundu atpakaļ, outfit teica: bet nopirkti ir jau šie 25A 16a uz telpām ir ok. Tavā gadījumā, tad 16 automāti un 25a noplūdnieki, ja gribi tā kā vācieši taisa ar rezervi. Es sev visur saliku kombinētos, kompaktos, kuri 1 slotu uz din sliedes aizņem. 1 stundu atpakaļ, outfit teica: Vai kāds kas ar šo ir saskāries varētu arī šo jautājumu pakomentēt sīkāk? jap pēc noplūdnieka - neitrāli ar zemi kopā vairs nedrīks vienot, 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu
Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas
Izveidot jaunu kontu
Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!
Reģistrēt jaunu kontuPierakstīties
Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!
Pierakstīties tagad!