Radiatora termostats nesilda uz 1-3


Kristaps Andrejs
 Share

Recommended Posts

Dzīvoklī ir divi radiatori ar termostatu, var grozīt sildīšanas jaudu no 1-6, taču izskatās, ka režīmos 1-3 radiators nedarbojas vispār. Pilnībā atdziest un nesāk sildīt arī tad, kad telpa jau atdzisusi. Silda tikai ar režīmiem 4-6 un tad uzreiz dod ārā pamatīgu karstumu. Pagājušajā ziemā tādas problēmas nebija, varēja atstāt uz 2-3 un telpa tika automātiski uzturēta mērenā temperatūrā.

 

Pirmā doma bija atgaisot radiatoru, taču, pagriežot atgaisošanas skrūvi, praktiski uzreiz nāk ārā ūdens. Šķiet, ka gaisa iekšā nav.

Vai ir idejas kāpēc režīmi 1-3 nestrādā? Vai neprotu atgaisot, vai arī pa vasaru abiem radiatoriem reizē termostati nojūgušies? Liekas mazliet neticami, varētu vēl saprast, ja viens.

Link to comment
Share on other sites

Kristaps Andrejs

Telpa atdziest līdz 20 grādiem un režīmi 1-3 joprojām iekšā neslēdzas. Nu, protams, ka blakus nav tabuliņa ar to, cik grādos katram režīmam ir jāieslēdzas, bet, manuprāt, pie 20 grādiem būtu tā kā jāsāk sildīt? Esmu vecs un atmiņa klibo, bet šķiet, ka šiem pašiem termostatiem pagājušajā ziemā režīms "3" uzturēja kaut kādus 23 grādus telpā.

 

10 minutes ago, Knaabis said:

@Kristaps Andrejs Izskatās, ka Tev nav ne mazākās saprašanas

Jap, labākajās boot foruma tradīcijās. Pirmajā postā otro teikumu laikam vajadzēja ielikt boldā: Pilnībā atdziest un nesāk sildīt arī tad, kad telpa jau atdzisusi.

  • Patīk 1
  • Slikti! 1
Link to comment
Share on other sites

Pirms 1 minūtes , Kristaps Andrejs teica:

Esmu vecs un atmiņa klibo, bet šķiet, ka šiem pašiem termostatiem pagājušajā ziemā režīms "3" uzturēja kaut kādus 23 grādus telpā

nu to tad arī vajadzētu noskaidrot vispirms.

man arī te uz katra raģjika termogalva. pēc papīriem 1=12c, 2=16c, 3=20c, 4=24c, 5=28c.

tā kā meklē vien rokā papīrus.

  • Patīk 2
Link to comment
Share on other sites

Tavs termostats nav paredzēts tavam ventilim.


Vai arī bojāts termostats.

Link to comment
Share on other sites

Mezavecis

Kas par termotstatu? Man viens sabojājās ar ļoti līdzīgiem simptomiem - strādā uz max vai atslēdzas vispār.

Link to comment
Share on other sites

pirms 3 stundām , uldise teica:

nu to tad arī vajadzētu noskaidrot vispirms.

man arī te uz katra raģjika termogalva. pēc papīriem 1=12c, 2=16c, 3=20c, 4=24c, 5=28c.

tā kā meklē vien rokā papīrus.

Hertz daudziem modeļiem 3 ir 18C


pirms 4 stundām , Kristaps Andrejs teica:

sildīšanas jaudu

imho te ir atslēgvārds,  te nav kā gāzes plītij kur viens būtu maza liesimiņa un 6 max. Termogalva ver vaļā vārstu temperatūrai nokrītoties līdz atbilstošai uzstādītai.

 

Rudenī var būt ka vārsts noklemmējis slēgtā stāvoklī ja vasaru nav bijis atgriezts uz max

 

Bojāta termogalva parasti nespēj noslēgt

 

,,,,,,,,

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Daudzdzīvokļu mājā viens radiaotors nesilda. Abas trubas, gan ienākošā gan izzejošā ir siltas, bet pats radiaotors auksts. Mēģināju gaisot, ūdens uzreiz sāk nākt ārā. Kādu spaini nolaidu, tad drusku augšpuse sāka silt. Pa maz gaisoju? Laist tik ilgi kamēr viss radiators uzsilst? Termogalva stāv režīmā 6. 

Link to comment
Share on other sites

Kad sāka nesildīt? 

Kopš iepriekšējās vasaras nav sildījis?

Termostatiskais vārsts ir? Ja jā vajag noņemt galvu un paskatīties vai stienītis nav noklemmējis . Ar kādu instrumentu spiežot tam ir jāstaigā aptuveni 3 milimetri. 
Ja nestaigā - var uzmanīgi padauzīt, sitot iekšā, pretim ir diezgan stingra atspere. 
Beidz liet ārā ūdeni no sistēmas. JA gaiss nenāk tad nav ko "gaisot" 

 

  • Patīk 3
Link to comment
Share on other sites

1 stundu atpakaļ, Maris77 teica:

Abas trubas, gan ienākošā gan izzejošā ir siltas, bet pats radiaotors auksts.

Atpakaļgaitas vārsts nav ciet aizgriezts ?

 

Ja tāda nav un nesilda, bet laižot ārā ūdeni augšpuse sāk sildīt, tad radiators ir ciet . Mainīt.

Labots - mafijs
  • Patīk 1
  • Atbalstu 1
Link to comment
Share on other sites

2022.01.1. , 09:25, Usins teica:

Kad sāka nesildīt? 

Kopš iepriekšējās vasaras nav sildījis?

Termostatiskais vārsts ir? Ja jā vajag noņemt galvu un paskatīties vai stienītis nav noklemmējis . Ar kādu instrumentu spiežot tam ir jāstaigā aptuveni 3 milimetri. 
Ja nestaigā - var uzmanīgi padauzīt, sitot iekšā, pretim ir diezgan stingra atspere. 
Beidz liet ārā ūdeni no sistēmas. JA gaiss nenāk tad nav ko "gaisot" 

 

Tā arī bija, stienītis ieklemmējis. Cik saprotu "gaisojot" biju ūdeni no atpakaļgaitas salaidis rediatorā, tāpēc arī drusku sāka silt. 

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites