Pārsprieguma un nepietiekama sprieguma releji


Maris-S
 Share

Recommended Posts

Tādam 300mA noplūdes automātam vajadzētu būt visiem ražotājiem, kuriem ir noplūdes automāti uz 30mA. Piemēram ETI (Slovēnija) tāds točna ir.

Labots - Firza
Link to comment
Share on other sites

ok, tad jūs šādu ieteiktu likt mājas ievadā kā pirmo? ievads ir 3x32A, šobrīd stāv vienkāršs trīs polu slēdzis.

Link to comment
Share on other sites

Tikai skaties kādu veidu Tu pērc, viņi var būt RCB un RCBO, t.i. noplūdes slēdzis un noplūdes slēdzis sakombinēts ar parasto automātu. Vienkārši noplūdes slēdzim vēl jāliek klāt parasto automātu no īssavienojum aun pārslodzes, kombinētajam viss ir iekšā, lai gan ja atslēgsies būs jādomā vai tas bija īssavienojums vai noplūdes strāva.

 

 

Nu noplūdes strāvas drošinātājs ir ieteicams. Doma tur tāda, ja kaut kur rodas noplūdes strāva, piemēram uz korpusu, tad nostrādā noplūdes automāts, ja ir zemējums, ja nav, tad pieskaroties pie fāzes dabūsi pa pirkstiem, bet radīsies noplūdes strāva un arī nostrādās noplūdes automāts.

 

Labots - Maris-S
Link to comment
Share on other sites

Pirms 18 minūtēm , Maris-S teica:

Vienkārši noplūdes slēdzim vēl jāliek klāt parasto automātu no īssavienojum aun pārslodzes, kombinētajam viss ir iekšā

kā jau teicu, šobrīd ir vienkāršs slēdzis, jo, ja būs gala patērētājam, kas ir zem sava parastā automāta, kāds īsais, lai pie reizes neizsit arī kopējo un visa māja uzreiz tumša. Abi ir ļoti tuvu vienā kastē. ārā sadales tīkla sadalē tāpāt ir 3x32 C klases parastais automāts.. tad pietiek ar RCB?

Link to comment
Share on other sites

Pagājušajā gadā man bija gadījums, kad mājā, kurā vilku elektrību sita laukā 300mA automātu (tāds automāts tur bija paredzēts pēc projekta).

Lokalizējot vainu tika atrasts, ka vainīgs ir granulu apkures kalts :shok:.

Katla uzstādītāji katlu bija pieslēguši izmantojot gatavu kabelīti ar dakšiņu no tuvējā būvmateriālu veikala. Katla elektriskā jauda būtībā nekāda, tik cik tur 3 mazi sūkņi, dūmu sūknis un aizdedzes fēns, kurš ieslēdzas 1x sezonā. Bet tievā kabelīša dakšiņa šo “lielo” slodzi neizturēja un sāka kust, radot pietiekamu lielu noplūdes strāvu, lai 300mA automātos atslēgtos. Un sakusa tā dakšiņa tiešām labi - tā ka nācās mainīt arī rozeti. Lūk arī aizsardzība pret aizdegšanos.


 

Link to comment
Share on other sites

Pirms 10 minūtēm , garaamejot teica:

 un tagad gadsimta jautaajums!

kaada, nafig, jeega tam 0,3a nopluudniekam, ja aiz jamaa staav 0,03a ?!

taadi tie modernie speziaalizti ira...

  Kā jau minēja, 300 mA noplūdnieks domāts ieejā un domāts galveno kārt priekš degšanas novēršanas. Ugunsdzēsēji, pieņemot kādu (jaunu vai vecu ) objektu, uzreiz interesējas, kā varēs atslēgt spriegumu ugunsgrēka gadījumā, kur ir slēdzis. Tad kad viņiem parāda šādu noplūdes automātu, viņiem vairāk intereses nav, jo ugunsgrēka gadījumā slēdzis nav jāmeklē ,un var droši laist virsū ūdeni. Spriegums pats atslēgsies.

  Un ja kas, ja gribās vannasistabā klausīties rādžiņu vai ko citu , pieslēgtu tīklam, tad ir rekomendēts arī 3 mA noplūdnieks.

Link to comment
Share on other sites

1 stundu atpakaļ, Maris-S teica:

Ja saprot krieviski, tad šeit aptuveni izstāstīts kāda doma ir šāda veida slēgumam, УЗО - селективность многоуровневой дифзащиты.

ok, šo noskatijos, tur sanāk, ka ievadā iesaka S tipa noplūdnieku, lai neatslēgtos visi reizē. un kur tādu var dabūt? vismaz minētajā Eletrika.lv tādu neatradu..

Link to comment
Share on other sites

Pirms 15 minūtēm , garaamejot teica:

nejaaj mozgu!!! ja ieejaa kaadaam dziivojamajaam telpaam staavees TIKAI 0,03a nopluudnieks, pazjarnieks sajuusmaa aplaudees!

jeb es kaut ko nesaprotu?

 Varbūt vispirms iepazīsties kas ir selektīvā atslēgšanās un pie reizes arī lasītprasmi uzlabo. Skaidri bija teikts - VANNASISTABAI domāts 3 mA noplūdnieks !  Ievadam domāts 300 mA noplūdnieks un pārējiem patērētājiem vai to grupām 30 mA.  Un kā jau te minēja, ir atšķirības arī nostrādes ātrumā, līdzīgi kā, ir A, B, C, D parastie automāti. Ar B tipa automātu nopietnu elektrodzinēju nepalaidīsi, būs vajadzīgs C.

Link to comment
Share on other sites

Es Izdalījis esmu vienu fāzi, kur ir noplūdnieks 0.03A, pie kā attiecīgi pieslēgtas telpas, kur ir mitrie procesi, kā arī āra rozete un apgaismojums. Visā pārējā māja ir bez noplūdniekiem. Vai vajag - noteikti pa skādi nanāk, bet visu laiku ir bijis tāds uzskats, ka tos liek telpām, kur ir mitrie procesi - vannas istabas utml.

Link to comment
Share on other sites

Garaamejot, 300mA parasti liek ne tajā skapī, kas Tev stāv, piemēram, dzīvoklī. Ja vispār ielikta tāda ekstra, tad drīzāk būs kāpņutelpas skapī, pie skaitītāja. Vienkārši ir garantija ka uz dzīvokli vispār ir kaut kāds noplūdes automāts un arī pasargās no noplūdes strāvām līnijā starp kāpņu telpas un dzīvokļa skapi. Kāpņu telpas skapī neliek 30mA, jo atbildīgi cilvēki sava dzīvokļa sadales skapjos saliks kā vajag savus 30mA noplūdes automātus uz katru individuālo līniju. Ja šajā gadījumā arī kāpņu telpas skapī būs 30mA noplūdes automāts, tad, iespējams, ka pie noplūdes strāvas nostrādās abi, vai arī tas kurš ātrāk noreaģē, iespējams arī tas kurš kāpņu telpā, līdz ar to atslēdzot pilnīgi visu, nevis tikai, piemēram, rozešu līniju. Tas viss ir ērtībai, drošumam būs ok arī, ja kopējais būs 30mA un atslēgs visas līnijas. Ar ugunsdzēsējiem te nav nekāda sakara, tiem pietiks jebkas, ar ko var atslēgt strāvu, kaut vai parasts automāts vai vēl vienkāršāk slēdzis (ja protams runa iet vienkārši par atslēgšanu, nevis par drošību kā tādu). Tas tā vienkārši to izskaidrojot.

 

Situācija, kad tajā pašā skapī stāv ienākošais, selektīvais 300mA un tad kaudze ar 30mA un 3mA, nav neloģiska, bet ir vienkārši pēc principa - dubults neplīst. Teorētiski to ienākošo var nelietot. Tomēr tas ir sataisīts tāpēc, lai, ja kāda iemesla pēc nenostrādā individuālās līnijas noplūdes automāts, piemēram brāķis, tad vēl ir nākošā aizsardzības iekārta - ienākošais, selektīvais, kas ir uz visām līnijām. 300mA ir jau kārtīga strāva, pie tam viņam reakcijas laiks ir krietni ilgāks, bet labāk tāds, nekā līnija vispār bez noplūdes automāta, brāķa dēļ. Ja šito principu sataisīsi, ieliekot arī ienākošo uz 30mA, tad atkal veidosies situācija, kad virknē ir vienādi noplūdes automāti un arī pie normālas darbības varētu nostrādās kopējais, nevis individuālās līnijas automāts, kur parādījās noplūdes strāva, atslēdzot pilnīgi visu.

 

Uldise, vai "slēdzis" ir domāts trīsfāžu automāts, vai tiešām parasts slēdzis? Pieņemu ka automāts. Ja pareizi sapratu kā Tev sataisīts, t.i. Tev mājās/dzīvoklī ir pašam savs gala sadales skapis. Selective RCB/RCBO īsti Tev nevajag (var likt, par to skaties iepriekš - dubults neplīst). Jāliek uz katru individuālo līniju 3mA, 30mA utt. pēc vajadzības (rozetes, apgaismojums utt., ja tāds dalījums vispār ir). Tev viņi tāpat būs sadalīti atsevišķi katrai, individuālai līnijai un neveidosies virknē vairāki 30mA noplūdes automāti. Tas protams pie nosacījuma, ka kaut kur ārpus mājas līnijai uz augšu jau nav ielikts 30mA noplūdes automāts. Iemesls kāpēc virknē vienādus likt nevajag skaties atbildē priekš Garaamejot.


Vēl variants kad vari izmantot selektīvo noplūdes automātu ir, piemēram, ja dzīvo mājā, nevis dzīvoklī un galvenais sadales skapis ir, piemēram, garāžā no kura iet līnija uz mājām, kur ir savs sadales skapis. Tad garāžā selektīvais un mājās parastie 3/30mA uz katru līniju. Selektīvais pasargā līniju starp garāžu un māju no noplūdes strāvām. Garāžā neliek 30mA, jo veidojas tas pats princips ar vienādiem noplūdes automātiem virknē.

 

Tātad selektīvo liekam vai nu skapī kaut kur līnijā iepriekš, vai nu dubultai aizsardzībai, ja nu gadās ka nenostrādā uz individuālajām līnijām.

 

Ņem vērā, ka tie 3/30/300mA nav darba strāva, bet atslēgšanās strāva, t.i., ja noplūdes strāva pārsniedz, piemēram, 30mA, drošinātājs atslēdzas. Neieliec kādai plītij vai citai lieljaudas iekārtai 10A/30mA automātu. Jāskatās, lai arī darba strāvā būtu atbilstoša, piemēram 16A/30mA, pēc situācijas.

 

Kombinētais noplūdes automāts sanāks lētāk un ērtāk, bet ja šis izslēdzas tad nezināsi kāpēc atslēdzās, noplūdes strāva, vai īsais. Ja sakombinē pats ar atsevišķām iekārtām, parastais īssavienojumu automāts/noplūdes strāvas slēdzis, tad varēsi redzēt kurš tieši atslēdzies un zināsi iemeslu.

 

Iespējams tur ir vēl kāds smalkākas nianses, bet šitās teorijas domāju jāpietiek, lai sarēķinātu sev nepieciešamo shēmu.

 

Atrast S tipa iekārtas vienkāršāk būtu nevis pa tiešo veikalā skatīties, bet kādiem konkrētiem ražotājiem mājas lapās meklēt konkrētu modeli un tad to skatīties veikalos.

 

Piemēram ABB var sākt šeit skatīties. Nu, piemēram F202 A S-63/0,3. Bet Tev jāskatās vai vajag parastos vai trīsfāžu, atkarīgs no iekārtām kādas pievienotas un kā Tev pieslēgtas fāzes. Trīsfāžu iekārtām protams vajag arī atbilstošu automātu.
 

  • Patīk 3
Link to comment
Share on other sites

Pirms 4 minūtēm , garaamejot teica:

sievietes ar feeniem vanna vienkaarsji aplaudee un aiz sajuusmas ienirst putaas.

 

Nu un kāds tam sakars ar sievietēm un fēniem, ja runa iet par pamata principu kāpēc vispār saslēdz šādas shēmas? Tas tā, ja runājam par loģisko spriešanu.

Link to comment
Share on other sites

Pirms 35 minūtēm , Maris-S teica:

Uldise, vai "slēdzis" ir domāts trīsfāžu automāts, vai tiešām parasts slēdzis? Pieņemu ka automāts

tātad precizēju savu shēmu - dota privātmāja, ārpusē ir sadales tīkla skapis ar skaitītāju un 3x32A C tipa drošinātāju, tālāk 35m 4x10mm2 Alu kabelis iekšā mājā līdz centrālajai sadalei, kur kā pirmais stāv 3x40A slēdzis - tieši šāds: https://www.elektrika.lv/lv/automatika-un-vadiba/din-modularas-iekartas/automatsledzi/noark-ex9i125-3p-40a-slodzes-atsledzejs-100875

tālāk uz dažādām līnijām dažādi parastie automāti 1x10 vai 1x16A B tipa automāti, ir arī viens 3xB25A uz siltumsūkni, ir arī daži 0.03A noplūdnieki virtuvei, vannas istabaim, boilerim.

 

mans jautājums bija tieši par šo pirmo slēdzi - ir jēga viņu mainīt uz selectīvo 300mA vai nē. pie kam iesaka viņu likt nevis A vai AC, bet tieši S tipu, lai neatslēdzas vienlaicīgi ar mazajiem, un visa māja uzreiz tumsā.

 

a tā mazie man ir šad tad atslēgušies - parasti virtuvē, kad zem elektriskās tējkannas ūdens uz pamatnes apakšā..

 

 

Labots - uldise
Link to comment
Share on other sites

Ja sievietei vannā fēna ķēdē būtu noplūdnieks, viņas visas būtu dzīvas palikušas.

 

p.s.

nejaukt ar ejakulāciju automātu.

 

p.s.

pilnmēnes sarkasms

Labots - ggg97
  • Patīk 1
  • Atbalstu 1
Link to comment
Share on other sites

Pirms 28 minūtēm , ggg97 teica:

ejakulāciju automātu

Kas tas tāds?

Bail no iespējamajiem rezultātiem gūglējot

Link to comment
Share on other sites

Pirms 45 minūtēm , uldise teica:

ir jēga viņu mainīt uz selectīvo 300mA vai nē

Ir jēga, jo aizsargās to instalācijas daļu uz kuru nav noplūdnieku. Un kāpec lai viņš atslēgtos kopā ar 0.03A ja tas ir paredzēts priekš 0.3A?

 

Labots - saf
Link to comment
Share on other sites

Vasarnieks

Lasu un domāju, neatminos, ka dzivē būtu redzējis 3mA noplūdnieku. Parasti figurēja 30mA vai 300mA.  No savas pieredzes, man mājā katrā telpā rozetes ir uz sava kombinetā 30mA noplūdnieka. Tagad pat var dabūt tādus, kas uz din sliedes aizņem tikai vienu slotu. Tas arī bija galvenais iemesls, kāpec izvēlējos kombinēto, negribēju lielu skapi.

Link to comment
Share on other sites

Es esmu noplūdes automātu nīdējs, jo vairākas reizes tas iedzinis izmisumā. Jā uz vannasistabu protams vajag noplūdnieku, lai sievišķis, sava sulbuma pēc, var matus vannā sēžot žāvēt. Kad sastapos ar 30mA noplūdnieku Igaunijā uz vesalu stadionu un fig var palaist televīzijas PTS pie tādas elektrosistēmas, tad uzreiz gribās to sūdu izraut no skapja. Būtu 300mA, būtu loģiski, jo tur neslēdz fēnu, bet profesionālu labi sazemētu tehniku. Privātmājā nu neredzu es nekādu vajadzību uz tējkannu vai televizoru likt noplūdnieku. Tāpat bolerim vai veļmašīnai vajag labu zemējumu ar kārtīgu zemējuma kontūru pie mājas un pilnīgi pofig tad ir tur kāda noplūde vai nav, cilvēkam tas nav bīstami. 

Link to comment
Share on other sites

Par fēnu vannā - ko jūs par šo eksperimentu sakiet? (Es biju šokā...) Tas ir krievu tv kanāla Nauka raidījums - nevajadzētu būt tīrām muļķībām.

 

 

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Man savā mājā ''noplūdnieka'' vietā, jo toreiz tie uz katra stūra nebija nopērkami,

ir vienkārši jaudīgs(>6kW) uz kvalitatīva toroīda uztīts atdalošais trafs 400/230V...

Vienkārši un efektīvi...

Lai gan tas ar laiku nedaudz notrulina respektu pret 230V tīklu....

Link to comment
Share on other sites

Te tev nu bija Oma likums, augstskolā mācīja ka vater + štrome nosit uzreiz, speciāli normatīvi ka slapjās vietās elektroinstruments vienīgi 36 V utt...

  • Slikti! 1
Link to comment
Share on other sites

Atdalošais trafs ir labs kādam konkrētam aparātam. Visai mājai? Nu nedomāju ka var paļauties.  Nu , piemēram ir kas ne tā kādam aparātam kas mitrumā un ir nedaudz ''uz zemi''  no viena vada . Kamēr nav kādam darbs ar aparātu , kur atkal noplūde  no otra vada, nemanīs. Bet sviestmaizes likums saka ka var būt un ... var beigties ar letālu. Noplūdes automāts tomēr drošāk- nu ja kāda noplūde no fāzes, nostrādās. Pašam ir gadījies , kad pagarinātāja vadam bija bojāta izolācija - nu bija nepatīkami , bet ''neaizgāju pie tēviem'' tik pateicoties tam noplūdes automātam.

Link to comment
Share on other sites

Tu taču nedomā,ka man tur ir tikai ''pliks trafs'' un viss...? ☺️

Boni, tā kā tu runā par 36V AC, bet tādos trafos, arī pēc ''krievu laika'' noteikumiem, sekundārajam izvadam viens gals bija zemēts,

Tad kāp vien tikai vannā iekšā, turot nagos tos 36V...?

Tad arī pamatskolas fiziku atcerēsies...

Labots - jacobs
Link to comment
Share on other sites

1 stundu atpakaļ, Didzis teica:

Tāpat bolerim vai veļmašīnai vajag labu zemējumu ar kārtīgu zemējuma kontūru pie mājas un pilnīgi pofig tad ir tur kāda noplūde vai nav, cilvēkam tas nav bīstami. 

 

Cilvēkam, jā. Un ar labu zemējumu - kolēga stāstīja reālu gadījumu, jauna, svaigi izbūvēta māja, noplūdnieks uz visu māju 300mA, un sāka bliezt ik pa laikam ārā, atnāca "zinošs" elektriķis un ieteica to sūdu mest ārā, jo gļukojot. Nu un izmeta... pēc kāda laika māja nodega. Izrādās veļasmašīnai bija bojājums, un noplūde uz labu labo zemējumu, rezultātā - pa nagiem nesit, bet silst labi un beigās aizdegas. Un lielākā bēda, ka apdrošinātāji atteica izmaksāt kompensāciju, jo pēc projekta paredzētais noplūdnieks bija izmests ārā... Tagad kredīts ir, mājas nav...

Un tepat, pāris postus augstāk bija līdzīgs stāsts par granulu katlu... Tā ka katrs izlemj pats. 

  • Patīk 2
  • Atbalstu 1
Link to comment
Share on other sites

Vannā fēnu, pat rozetē neiespraustu, līdzi nekad neņemtu. Pēc šī video arī nazi un dakšiņu nē, priekš tam ir dzeltenas gumijas pīlītes 

 

duck.jpeg

  • Slikti! 1
Link to comment
Share on other sites

pirms 2 stundām , Didzis teica:

Tāpat bolerim vai veļmašīnai vajag labu zemējumu ar kārtīgu zemējuma kontūru pie mājas un pilnīgi pofig tad ir tur kāda noplūde vai nav, cilvēkam tas nav bīstami. 

Tas viss darbojas pēc Oma likuma. Ķēde slēdzas caur paša taisīto zemējuma kontūru (pieņemsim, ka izdevies uztaisīt 5 omu pretestību) un zemējuma kontūru pie trafa, par kuru atbild ST. (pieņemsim , ka arī tur 5 omi). Tad vēl piemetīsim pāris omus uz līniju un pārejas pretestībām. Kopā jau salasās krietni daudz to omu. Tad nu sākam rēķināt, cik strāvas varēs paņemt tāda ķēde.  Ne par velti Eiropas valstis pārgājušas uz 5 vadu sistēmu jau no trafa, tikai mūsu Lat...ergo tam pretojas un joprojām to ignorē. No šā visa jau arī "dīkst kājas" tam noteikumam par visa zemējamā obligātu nullēšanu.

Labots - Tārps
Link to comment
Share on other sites

pirms 13 stundām , uldise teica:

mans jautājums bija tieši par šo pirmo slēdzi - ir jēga viņu mainīt uz selectīvo 300mA vai nē.

 

Par sliktu noteikti nebūs. Gan papildus drošība, ja tie 0,03 nenostrādā, gan būs uz tām līnijām uz kurām tagad vispār nekādi nav, kaut vai tāds 300mA, kas it kā cilvēkam nav pietiekami drošs, bet tomēr.

Man liekās, ka selektīvie nav pieejami kombinētie (iespējams kļūdos), tāpēc tas nebūs kā papildus drošinātājs pret īso, bet šķiet ka Tev tas slēdzis tāpat ir kā vienkāršs slēdzis nevis automāts (uz ātro skatoties).

 

pirms 2 stundām , Didzis teica:

Kad sastapos ar 30mA noplūdnieku Igaunijā uz vesalu stadionu un fig var palaist televīzijas PTS pie tādas elektrosistēmas, tad uzreiz gribās to sūdu izraut no skapja.

 

Tur ir viltīga nianse ar tiem noplūdes automātiem. Elektroinstalācijā kā tādā ir savi dabiski zudumi, kas viņam var likt nostrādāt. Mājās to nepamana, jo garums vadiem nav tik liels. Stadionam šis efekts varētu sākt izpausties. Lai gan, nezinot kā tur ir ierīkota elektroinstalācija, tie tādi minējumi. Var jau būt arī ka tiešām vienkārši gļukojas.

 

pirms 2 stundām , Ronalds teica:

Par fēnu vannā - ko jūs par šo eksperimentu sakiet?

 

Būtībā, ja nav riktīgs sālsūdens, tad elektrību vada slikti, bet tomēr vada. Šeit ir vēl video no elektriķa, kas parāda, ka labāk tomēr nelīst ūdenī ar elektrību. :) Sāli protams neviens vannā nebērs, bet visa šī ākstīšanās ir līdz laikam. Būs sliktāka izolācija, pārāk tuvu pievirzīs sev kontaktus, vai vēl kas un būs čau. Pie tam iespējams tur vēl ir atšķirība zemēta tā vanna vai nē.

 

1 stundu atpakaļ, saf teica:

Un ar labu zemējumu - kolēga stāstīja reālu gadījumu, jauna, svaigi izbūvēta māja, noplūdnieks uz visu māju 300mA, un sāka bliezt ik pa laikam ārā, atnāca "zinošs" elektriķis un ieteica to sūdu mest ārā, jo gļukojot. Nu un izmeta... pēc kāda laika māja nodega. Izrādās veļasmašīnai bija bojājums, un noplūde uz labu labo zemējumu, rezultātā - pa nagiem nesit, bet silst labi un beigās aizdegas.

 

Tieši šādiem, diezgan retiem gadījumiem, palīdz selektīvā principa pieslēgšana. Ja izslēgtos konkrētās līnijas (veļasmašīnas) noplūdnieks un to izņemtu kā gļukainu, tad sāktu slēgties ārā kopējais, kas uzvedinātu uz domas, ka tomēr gļuks tas nav. Tieši šī arī varētu būt atbilde Uldise, kāpēc papildus selektīvais noplūdnieks varētu noderēt.

Link to comment
Share on other sites

Pirms 14 minūtēm , Maris-S teica:

Par sliktu noteikti nebūs. Gan papildus drošība, ja tie 0,03 nenostrādā, gan būs uz tām līnijām uz kurām tagad vispār nekādi nav, kaut vai tāds 300mA, kas it kā cilvēkam nav pietiekami drošs, bet tomēr.

par selectīvo tā kā skaidrs.

muļķīgs jautājums, bet pajautāšu - tad sanāk, ka visiem lētajiem veikalā nopērkamajiem 0.03A noplūdniekiem(kas noteikti nav kombinētie) blakus ir jāliek atbilstošs parastais automāts, lai nodrošinātu pret pārsprieguma aizsardzību konkrētā līnijā?  

Link to comment
Share on other sites

Jā, bet iedomājies cik lielai EL sadalei jābūt. 

Kur ir tie LEK normatīvi, kur rakstīts, ka tā jādara - katram pieslēgumam noplūdnieks?

Es nekur tā neesmu redzējis!

Link to comment
Share on other sites

nu man ir trīs rindas pa 12 vietām. priekš privātmājas ir ok, brīvu vietu daudz, bet es netaisu atsevišķu vadu uz katru rozeti. Bet ir arī tādi redzēti - tad gan tur sadale milzīga, visa māja vienos vados :) un man nav katrai līnijai noplūdnieks, kā jau augstāk rakstiju - vannasistabai, virtuvei, boilerim. apskatijos uz viņiem vēlreiz - divi parastie, viens kombinētais, drusku prasās pārtaisīt..

Link to comment
Share on other sites

Pirms 46 minūtēm , uldise teica:

kas noteikti nav kombinētie

 

A tur vēl jāskatās vai tiešām nav kombinētie. Kombinētie ir gan no lētajiem, gan no dārgajiem. Pie tam ielikt kombinēto parasti sanāk lētāk. Vienīgi ar tiem veikalu saitiem vajag tā uzmanīgi, labāk pārliecināties par iekārtas parametriem ražotāja lapā, jo bieži vien interneta veikalos apraksti sataisīti pavirši, nemaz nerunājot par preču atbilstību viņu pašu izveidotajām kategorijām. Vispār pats arī neesmu pārāk saskāries ar šo iekārtu pirkšanu, tā ka būs arī jāburas cauri visiem aprakstiem.

 

Visumā vai likt kombinēto (ar iekļautu īssavienojuma un pārslodzes automātu, tautā sauktu vienkārši par automātu), vai arī atsevišķi automātu un parasto, nekombinēto noplūdnieku, Tev tur pašam jāskatās, pēc izvēles. Ja gribās pa vienkāršo un, lai aizņem mazāk vietas, tad kombinēto, bet ja pie šāda slēguma atslēgsies, tad būs ne tikai jāatrod kura iekārta izraisīja problēmu, bet vēl jānoskaidro vai bija noplūde vai īsais. Parasti kombinētajiem nav nekāda indikācija, kas nostrādāja noplūdnieka daļa vai automāta daļa. Nekombinētajiem aparātiem būs redzams, tie jau atsevišķi aparāti ir, ja atslēdzās automāts uz šīs līnijas, tad īsais, ja noplūdnieks, tad noplūdes strāva, tad tikai jāatrod, kur tas notika.

 

Pēc aprakstītā spriežot Tev jau sanāk tur ir daži 0,03mA salikti, tā ka domāju tur jau viss ir izdomāts kā vajag. Nu tas ir tieši tām līnijām, kur tas uzlikts. Ja gribi likt arī pārējām tad gan būs pašam jāizvēlas starp kombinēto un nekombinētajiem.

 

Pirms 46 minūtēm , uldise teica:

lai nodrošinātu pret pārsprieguma aizsardzību konkrētā līnijā

 

Nē, noplūdnieks pāspriegumam nelīdzēs, ne kombinētais, ne parastais. Tam paredzētas iekārtas, par ko jautāju pašā sākumā. Surge Protect, vai arī voltāžas monitorēšanas releji, kas kā izrādās no dārgajiem, pieejamajiem ir jākombinē ar kontaktoriem, jo pašu releju darba strāva ir nepietiekama, lai barotu pa tiešo elektroiekārtas.

 

Pirms 32 minūtēm , xp teica:

Kur ir tie LEK normatīvi, kur rakstīts, ka tā jādara - katram pieslēgumam noplūdnieks?

 

Nav ne jausmas, kas vispār ir teikts normatīvos par noplūdniekiem (varbūt kāds, kas ir pazīstams ar normatīviem var pastāstīt). Man personīgi šis jautājums ir pašam priekš sevis, drošībai. Piemēram tas pats AFDD domāju normatīvos vispār nebūs minēts, iespējmams, ka to verķi liela daļa pat nepazīst un nezin, ka tāds eksistē. :D

Labots - Maris-S
Link to comment
Share on other sites

Nu es cenšos instalāciju veidot - rozete->EL sadale, un tā arī ir - vadi ir daudz. Vēl man tas pamazām notiek - veco padomju laiku instalāciju pamazām aizvietojot ar jauno.

Es līdz šim arī esmu dzirdējis, ka liek tikai kur ir mitrie procesi, nevis visur. Cik esmu skatījies EL projektus - nekur tā nav, ka noplūdnieks ir pie katra pieslēguma. Ok, privātmājai tādu izvirtību var darīt, bet ofisa lielai ēkai - tur tak būtu milzonīgas EL sadales.

Link to comment
Share on other sites

Pirms 5 minūtēm , Maris-S teica:

Pēc aprakstītā spriežot Tev jau sanāk tur ir daži 0,03mA salikti, tā ka domāju tur jau viss ir izdomāts kā vajag. Nu tas ir tieši tām līnijām, kur tas uzlikts. Ja gribi likt arī pārējām tad gan būs pašam jāizvēlas starp kombinēto un nekombinētajiem.

nu jā, vairāk likt mazos uz konkrētām līnijām nav paredzēts. tāpēc arī sākumā jautāju par ievadu.

 

BET, es varētu pajautāt vēl tālāk - pieņemot, ka mājas ievadā būtu 300mA selectīvais noplūdnieks, man no EL sadales tālāk ir viens 4x10mm2 ALU kabelis ~50m uz šķūni - šobrīd stāv 3x16A C tipa drošinātājs. šiet neprasās ko citu likt? jautāju tāpēc, ka drīzumā būs jāpieslēdz vēl viena palīgmāja ar ~100m gabeli pie šīs pašas EL sadales.

Link to comment
Share on other sites

Tev tur sanāks mājas sadales skapī tāda varen jaudīga sadale.

 

Teorētiski jau sanāk ka šķūnim līnija ir ar drošinātāju, ja vēl pieliksi noplūdes automātu virs tā drošinātāja, tad tas noplūdnieks darbosies arī uz šķūni. Ja šķūnī domā kādas iekārtas taisīt pa drošo, tad visādi papildus noplūdes automāti, voltāžas releji, kontaktori un citi drošības risinājumi būtu loģiskāk ja saliktu šķūņa sadales skapī. Tas pats arī ar to palīgmāju. Veidojas tāds princips ko sākumā aprakstīju (ja runā tieši par noplūdniekiem), šķūņa un palīgmājas skapī parastie 3mA, 30mA, bet selektīvais 300mA kaut kur tur uz augšu tālāk, šajā gadījumā mājas sadales skapī.

 

Lai gan man tas kopējais saslēgums izskatās tāds baiss... Varbūt pieradums, bet man kaut kā negribētos, ka mājā izveidota jaudīga sadale uz visu saimniecību. Man pašam, kur to visu gribu uzlabot, galvenā sadale ir klētī. Viss taisīts Padomju laikos ar kārtīgiem tā laika rubiļnikiem, bet nu tad nebija visu tādu modernu iekārtu kā noplūdes aizsardzība vai AFDD. Vienā skapī ir ielikts skaitītājs no kura viena fāze aiziet uz māju un trīs fāzes uz otro blakus rubiļniku. Otrajā tad sataisīta visa jaudīgā sadale, gan visas 3 fāzes uz māju (kad ieslēgts), gan arī uz visām saimniecības ēkām: šķūņiem, garāžām utt. Ideja tāda, ka to jaudīgo sadali atslēdz, kad nevajag neko izmantot saimniecības ēkās un, ja nevajag trīs fāzes uz māju.

Link to comment
Share on other sites

Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu

Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas

Izveidot jaunu kontu

Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!

Reģistrēt jaunu kontu

Pierakstīties

Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!

Pierakstīties tagad!
 Share

×
×
  • Izveidot jaunu...