Jump to content

Kā izmērīt un novērst statisko elektrību, ja ūdensvada pieslēgums "sit pa nagiem"?


Pilnmeness
 Share

Recommended Posts

Pilnmeness

Pārbaudīju ar testeri. Tā bilde apmēram šādi izskatās (atslēdzot elektrību dzīvoklī, šis strāvas fons tik un tā uzrādās):  

 

 

Elektriķis jau vēlāk ar digitālo voltmetru precīzāk nomērīja strāvas fonu starp 0 fāzi un ūdens trubām (metāla): uzrādīja 9 V 

Labots - Pilnmeness
  • Patīk 1
  • Slikti! 1
Link to comment
Share on other sites

pirms 8 stundām , Pilnmeness teica:

nomērīja strāvas fonu starp 0 fāzi un ūdens trubām (metāla): uzrādīja 9 V

Vispār jau strāvu mēra ampēros nevis voltos un tādu fizikālu terminu ,kā strāvas fons, dzirdu pirmo reizi :D

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Mezavecis

Par tādiem elektriķiem nāk prātā šitā filma :D

 

 

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Didzi, neviens vēl nav atmainījis aizliegumu vannas istabā lietot pagarinātājus, pat ar zemi vai bez.

Kas attiecas uz nulles un zemes kopā vienošanu, tad visi elektriķi ir mācīti LV sadalēs to darīt obligāti gadījumos, ja nav atsevišķa zemējuma vada  uz kontūru !!! 

Arī šis noteikums nav atcelts.

Link to comment
Share on other sites

Pirms 1 minūtes , Tārps teica:

tad visi elektriķi ir mācīti LV sadalēs

Sadalēs, ne rozetēs.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

pirms 10 stundām , Pilnmeness teica:

Elektriķis jau vēlāk ar digitālo voltmetru precīzāk nomērīja strāvas fonu starp 0 fāzi un ūdens trubām (metāla): uzrādīja 9 V

 

hmm, man pirms gadiem centra dzīvoklī (vecais 3stūra slēgums) starp kompja metāla korpusu un apsildes trubām digitālais voltmetrs nerādīja neko, ne AC ne DC. bet pēc sajūtām skaidrs ka "kaut kas" ir. tā ka pārāk neuzticētos ka tur ir tikai 9V :)

Link to comment
Share on other sites

Lai sāktu justs tur laikam ap 80 voltiem jau vajadzēja būt! :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

Viss jau atkarīgs, kāda rokām āda...

Kad vairāk ar dažādām ķimikālijām saistīts, tad tirpina arī lampu kvēlspriegums 6.3V AC...

Link to comment
Share on other sites

Vannasistabā, stāvot ar basām kājām uz plika betona, var mierīgi  tos 9V izjust. Tas gandrīz kā pie mēles pielikt 4,5V plakano bateriju. Kad āda izmirkusi sajust var ļoti mazu spriegumu. Vienīgais ko varu ieteikt, ievilkt no kāpņutelpas sadales istabā atsevišķu zemesvadu, vienu galu sadales skapī pie korpusa, otru galu vannasistabā pie trubām un vannas, ja tā čuguna, korpusa Sanāks sanullēt trubas un izlīdzināt sprieguma starpību.

  • Atbalstu 1
Link to comment
Share on other sites

pirms 9 stundām , Tārps teica:

Kas attiecas uz nulles un zemes kopā vienošanu, tad visi elektriķi ir mācīti LV sadalēs to darīt obligāti gadījumos, ja nav atsevišķa zemējuma vada  uz kontūru !!! 

Par šo stāsts iz dzīves. Jaunbūve, sadalnes kā kompetes, viss glīti, bet..

Ievada sadalnē nav nulles un zemes kopne savienotas, iedzīts viens stienis ar Rz=46 Ohm.

Izskaidroju cilvēkam, kas notiek, ja boilerim sildelements aiziet uz zemi.. Nu nekas traks- tikai ar 230/46A baida sliekas un visā mājā uz zemējuma spailes 230V... Un ne vairs ar dažiem mA kā uz nezemēta datora korpusa.

Link to comment
Share on other sites

Un?

Nēesmu elektriķis, bet saskatu TT zemējuma shēmu. Izšauj noplūdnieku un sliekas neliekas traucēties.

Link to comment
Share on other sites

Pofig par visādiem noplūdniekiem, zemējums ar nullesvadu, galvenajā sadalē, OBLIIGĀTI !!!!! jāsavieno savā starpā. Pie pareiza zemējuma nav nekādas nepieciešamības ne boilerim, ne veļmašīnai pēc noplūdes automāta. Jā, nav slikti, ja tas ir, bet zemējums ir galvenais, kurš pasargā no elektrotraumām.

  • Patīk 2
Link to comment
Share on other sites

1 stundu atpakaļ, Didzis teica:

zemējums ar nullesvadu, galvenajā sadalē, OBLIIGĀTI !!!!! jāsavieno

 

pirms 12 stundām , Tārps teica:

to darīt obligāti gadījumos, ja nav atsevišķa zemējuma vada  uz kontūru !!!

 

Kā tad ir?

 

Un kāpēc

pirms 2 stundām , marizo teica:

viens stienis

neģeld kā zemējuma kontūrs?

Link to comment
Share on other sites

Pirms 3 minūtēm , 138 teica:

neģeld kā zemējuma kontūrs?

Zemējuma kontūram ir divas galvenās finkcijas:

1. Izsist drošinātāju, ja elektrība nonāk uz sazemētās metāla konstrukcijas

Lai drošinātājs tiktu izsists drošā laikā, īsslēguma strāvai ir jābūt 3x lielākai par drošinātāja nominālu.

Piemēram, ja sadalē 20A drošinātājs, tad īsslēguma strāvai ir jābūt 60A. Tas nozīme, ka pie 230V sprieguma zemē iedzītā metāla stieņa pārejas pretestībai ir jābūt < 4Ω. Tādu rezultātu arī ar vairākiem stieņiem nav viegli sasniegt.

2. Pārsprieguma aizsardzība, ja kaut kur pārtrūkst nulles vads.

No nulles vada neatkarīgs, zemē iedzīts metāla stieni, nekādi neaizsargā pret pārspreigumu, kurš radies nulles vada bojājuma gadijumā.

  • Patīk 4
Link to comment
Share on other sites

pirms 7 stundām , Didzis teica:

Vannasistabā, stāvot ar basām kājām uz plika betona, var mierīgi  tos 9V izjust.

Nu Tu dot????

Link to comment
Share on other sites

Te visi ir aizmirsusuši pamatu, sit ne jau truba, bet ūdens plūsma ? Jautājums jau nav atbildēts?

Link to comment
Share on other sites

Pirms 17 minūtēm , jema teica:

Nu Tu dot????

Jūt, jūt, protams ne visi cilvēki, bet daudziem tas jūtības slieksnis ir ļoti zems. Protams, netirina, kā 220V paņemot rokā, bet uzmanīgu dara. Visādi brīnumi daudzdzīvokļu mājās manīti, bet klasika bija kāda kaimiņa elektrības zagšana un nulles ņemšana no ūdens trubām. Tad elementāri var pacelties spriegums uz švaki sazemētas caurules.

Ja par zemējuma kontūru, tad Latvenergo to klienta galā netaisa. Nav jau arī tāds uzdevums, jo lampiņas deg un nauda nāk. Klasiskā variantā mājai pienāk trīs fāzes plus nullesvads(moderni to sauc par neitrāli), kurš gaisvada līnijai ir ik pa stabam sazemēts ar lauzni zemē un transformatora galā savienots ar zemējuma kontūru. Ja pienāk zemē ierakts kabelis, tad zemējums ir tikai transformatora galā un lauznis pie skaitītāja staba. Tas vairāk kalpo zibens aizsardzībai, bet 4 omi zema pretestība nav. Tad ir Firza aprakstītais gadījums un viss pareizi,  zemējuma vadu velk līdz galvenajai sadalei, kurā nullesvads obligāti savienots ar zemējuma kontūru, tālāk jau sanāk vilkt piecvadu sistēmu, kurā zemējuma zaļdzeltenais vads ir pilnīgi neatkarīgs un to kategoriski aizliegts jebkur savienot ar nullesvadu.

  • Patīk 2
Link to comment
Share on other sites

Pilnmeness
pirms 11 stundām , jema teica:

Vannasistabā, stāvot ar basām kājām uz plika betona, var mierīgi  tos 9V izjust.

Un vēl jo vairāk tad, kad plikiņš vannā stāvi zem dušas

Link to comment
Share on other sites