Pilnmeness Ierakstīts Septembris 30, 2017 Share Ierakstīts Septembris 30, 2017 Kādu laiku iepriekš dzīvoklī ir uzradusies tāda nelāga lieta - vannasistabā mazgājoties, jūtu vājas elektrības triecienus. Pieļauju, tā ir statiskā elektrība. Ņemot vērā, ka kaimiņi veica kapitālo remontu savā dzīvoklī, iespējams, kaut ko ir ne tā iezemējuši vai pieslēguši. Kā man izmērīt, cik spēcīga ir šī strāva, un kā to novērst? Vai vēl bez apsaimniekotājiem ir iespējams ziņot kādām dienestam, lai šie nāk un mēra, un atrod vainu, kurš tad ko ne tā ir pieslēdzis mājā? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronalds Septembris 30, 2017 Share Septembris 30, 2017 Tā nav nekāda statistiskā elektrība, bet gan neliela strāvas noplūde! Tāpēc veļas mašīnām ir vajadzīgs zemējums! Trešais kontakts pa štepseļa sāniem. Te vienīgais risinājums ir vilkt 3 dzīslu elektrības vadu no sadales kastes un tur ierīkot nullējumu - savienot nulles vadu ar zemes vadu sadalē. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jema Septembris 30, 2017 Share Septembris 30, 2017 Tā gadās ja sildelements boilerī iet uz beigām, 2x tādu joku redzēju. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Septembris 30, 2017 Share Septembris 30, 2017 Vai arī rozetē zeme piemesta pie nulles un sadalē fāzes vads sajaukts ar zemi. Rezultātā veļasmašīnas korpus zem sprieguma Link to comment Share on other sites More sharing options...
tu16 Septembris 30, 2017 Share Septembris 30, 2017 (labots) Pirms 7 minūtēm , Murlo teica: Vai arī rozetē zeme piemesta pie nulles un sadalē fāzes vads sajaukts ar zemi. Rezultātā veļasmašīnas korpus zem sprieguma Tad jau mēs šo te diezvai izlasītu: jūtu vājas elektrības triecienus Labots Septembris 30, 2017 - tu16 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
138 Septembris 30, 2017 Share Septembris 30, 2017 Piedodiet par nosacītu oftopiku, kas diez ko nepalīdz tēmas autoram, bet ar ko nullējums sadales kastē atšķiras no pirms 2 stundām , Murlo teica: rozetē zeme piemesta pie nulles ? Jā, otrajā gadījumā var sanākt nelāgi, ja kaut kur pa ceļam no rozetes līdz sadales kastei fāzes un nulles vadi tiek sajaukti vietām; ir vēl kas? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dils Septembris 30, 2017 Share Septembris 30, 2017 Pirms 3 minūtēm , 138 teica: pa ceļam no rozetes līdz sadales kastei fāzes un nulles vadi tiek sajaukti vietām Vietām šie paši parasti nejūk, bet gan gadās ka zūd kontakts kaut kur ceļā no sadales līdz rozetei un ja tas kontakts pazūd nulles vadā un nullvads savienots ar zemējuma klemmi tad uz ierīces korpusa nonāk fāze ... a ja zemes vads ir atsevišķs tad tā bojājums nenoved pie tā ka fāze parādās uz korpusa tikai samazinās drošība ... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Populārs ieraksts Didzis Septembris 30, 2017 Populārs ieraksts Share Septembris 30, 2017 Man gan liekas, ka runa negāja par boileri vai veļmašīnu, bet par nepatīkamu sajūtu mazgājoties. Ja boileris būtu zem špannunga, tad mēs lasītu nekrologu par topika autoru. Konkrētajā situācijā visdrīzāk ir sprieguma starpība starp ūdensvada metāla caurulēm un nullesvadu, pie kura sazemēta piemēram veļmašīna, kura stāv uz vannasistabas grīdas. Tad stāvot ar basām kāj'm uz slapjas grīdas un turot rokā dušu purina ar elektrību ne pa jokam. Esmu to izbaudijis, sajūta vienreizēja un gribās skriet laukāno vannasistabas cik vien ātri var. Nav problēmu spriegumu nomērīt. vienu testera galu pret ūdensvada trubu, otru galu pret nullesvadu. Var arī pamērīt pret vannas, ja tā čuguna korpusu. Krievu laikos vannu zemēja. Manā gadījumā starp trubām un nulli bija kautkur ap 20V. Dzirksteļoja nullesvads centrālajā sadalē un dēļ nesimetriskas slodzes staigāja spriegums nullesvadā. Nulli ņēma pa televīzijas kabeļa ze;ki no kaimiņu mājas tā, ka kabelim izilācija kusa. 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
138 Septembris 30, 2017 Share Septembris 30, 2017 Pirms 16 minūtēm , Didzis teica: Krievu laikos vannu zemēja. Manā gadījumā starp trubām un nulli bija kautkur ap 20V. Dzirksteļoja nullesvads centrālajā sadalē un dēļ nesimetriskas slodzes staigāja spriegums nullesvadā. Nulli ņēma pa televīzijas kabeļa ze;ki no kaimiņu mājas tā, ka kabelim izilācija kusa. Kuras no visām uzskaitītajām parādībām bija cēloņi un kuras - to sekas? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Septembris 30, 2017 Share Septembris 30, 2017 Cēlonis tas, ka nodedzis bija nullesvads centrālajā sadalē. Līdz ar to starp zemētām caurulēm un nullesvadu parādijās spriegums. Pa televīzijas kabeli, kurš visur tiek sanullēts, strāva plūda uz kaimiņu māju. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Oktobris 3, 2017 Share Oktobris 3, 2017 2017.09.30. , 17:30, tu16 teica: Tad jau mēs šo te diezvai izlasītu: jūtu vājas elektrības triecienus Ir elektriķi- pampāļi, kas pa vidu izdomā savienot vadus sajaucot krāsas vietām un satin kopā kā pagadās. Dzīvoklī no sadales pārvilkta instalācija pa visu dzīvokli izņemot vannas istabu, kur iepriekšējie saimnieki bija uztaisījuši remontu. Protams metot klāt vadus savienoju pēc krāsām. Pēc kāda laika sanāca pieskarties pie veļas mašīnas un kutina pirkstus. Domāju, ka veļasmašīnai filtrs pa galam. Tā kā garantija droši pieteicu vizīti. Atbrauc meistars- viss kārtībā. Izdomājām pamērīt spriegumu starp veļas mašīnu un 0-> 0V, starp veļas mašīnu un caurulēm-> ~190V. Pētam kas un kā, izrādās iepriekšējie elektriķi fāzi ar zemi satina kopā. Tagad sadales kastē viens vads ar uzlīmi- Fāze Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruketajs Oktobris 3, 2017 Share Oktobris 3, 2017 Pirms 32 minūtēm , Murlo teica: Ir elektriķi- pampāļi, kas pa vidu izdomā savienot vadus sajaucot krāsas vietām un satin kopā kā pagadās. Starp tiem ir pampāļi, kas krāsas meklē iekš Google un atrod nepareizās, kur zilais ar brūno samainīts vietām. Man arī mūsu standarts ne pārāk iet pie sirds (kaut kā liekas neloģiski) bet standarts ir standarts. Link to comment Share on other sites More sharing options...
marizo Oktobris 3, 2017 Share Oktobris 3, 2017 Autoelektriķi velk brūno kā zemi.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
M_J Oktobris 3, 2017 Share Oktobris 3, 2017 Ar tiem standartiem ir viena putra. Darbojoties galvenokārt ar vācu mašīnām man jau zemapziņas līmenī ir ierakstījies, ka brūnais ir masa. Un te pēkšņi izrādās - fāze. Stulbākais, ka ņemoties ar mazajām koģenerācijas stacijām sanāk, ka vienā objektā jāslēdz kopā motora vadība, kur bieži vien masa ir brūna, ar pārējo automātiku, kur brūnā krāsā ir fāze. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruketajs Oktobris 3, 2017 Share Oktobris 3, 2017 Vot tur jau tā bīstamība, kad no vācijas vai kāda cita planētas gala atnāk iekārta ar vienu fāzi un ne mūsējo vadu krāsu. Protams, ne vienmēr būs baigās problēmas, jo tikai pie mums rozetei pievelk 2 drātis un zemējumu piemet pie "nulles" - vot tādus elektriķus būtu jānošauj vai jānolaiž no kātiem ar to pašu elektrību. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Oktobris 3, 2017 Share Oktobris 3, 2017 parasti industriālām iekārtām nāk shēmas ar krāsām un ko kopā tīt. ja nav krāsaini vadi, tad marķēti un atkal ar shēmām. Principā visām iekārtām, kam nav štepseļi, tad ir pieslēguma shēma līdzi (cik bija pieredze) Link to comment Share on other sites More sharing options...
138 Oktobris 3, 2017 Share Oktobris 3, 2017 pirms 6 stundām , Bruketajs teica: tikai pie mums rozetei pievelk 2 drātis un zemējumu piemet pie "nulles" Turklāt, spriežot pēc tā, kur šādu "risinājumu" esmu redzējis eksistējam, šķiet, ka to mēdz darīt cilvēki, kas sevi sauc par elektriķiem un varbūt pat par sertificētiem elektriķiem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Oktobris 3, 2017 Share Oktobris 3, 2017 Sertifikātus iegūst caur kasi samaksājot naudu un ar kvalifikāciju tiem nav nekāda sakara. Kas ir zemējums, lielākajai daļai elektriķu nav dots saprast. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruketajs Oktobris 5, 2017 Share Oktobris 5, 2017 Nu, kaut kāds eksis jau bija. Bet to varēja iekalt no galvas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
138 Oktobris 5, 2017 Share Oktobris 5, 2017 pirms 6 stundām , Bruketajs teica: Nu, kaut kāds eksis jau bija. Bet to varēja iekalt no galvas. Tu runā par kvalifikācijas eksāmenu vai elektrodrošības grupu (ko mēdz saukt par "sertifikāciju")? Jebkurā gadījumā - vari pastāstīt, kas ir tajā eksī? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruketajs Oktobris 5, 2017 Share Oktobris 5, 2017 Pirms 49 minūtēm , 138 teica: Jebkurā gadījumā - vari pastāstīt, kas ir tajā eksī? Kkur manuprāt pat bija paraugs ar jautājumiem. Nekas no kosmiskās inženierijas nebija, bet dažās vietās nebija viennozīmīgi - bija jādomā līdz. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 (labots) Ja runā par tēmu, tad piemērs no dzīves kā var dabūt spiegumu uz ūdens krāna. Privāta māja, ūdens vads izbūvēts ar polipropilēna caurulēm. Mājas saimnieks saka, ka vannas istabā ūdens kārns sit ar elektrību. Pats viņš to elektrību nejūt, bet 4-5 gadu vecais bērns jūt un paniski baidās mazgāties. Pirmā doma, kas ienāk prātā - elektrība uz ūdens kārna nonāk no nesazemēta vai bojāta ūdens sūkņa. Ierodoties uz vietas viss izrādās vienkāršāk - mājā ir liela vannas istaba, kurā atrodas gan vanna, gan veļas mašīna, gan veļas žāvētājs, un vēl tiek izmantots fēns. Bet tā kā visām elektroierīcēm rozešu nepietiek (idiots - "sertificētais elektriķis" neiedomājās pielikt 3 rozetes, bet ielika tikai 2 ), vietējie iedzīvotāji veļas mašīnu un žāvētāju pieslēdza caur pagarinātāju no veikala Maxima vai Kurši. Štrunts ar to pagarinātājs ir ķīniešu ar 0,75 - 1 mm² dzīslām, bet tas vēl ir bez zemējuma. Tālāk jau skaidrs no kurienes rodas spreigums uz ūdens krāna. Šajā gadījumā protams ir vainīgs "sertificētais elektriķis" (kā tad savādāk), kurš nav pielicis strāvas noplūdes automātu uz vannas istabas rozetēm (ir gan aizdomas, ka tas neglābtu no elektrības parādīšanas uz krāna no veļas mašīnas barošanas filtra - tas filtrs nerada 30mA noplūdi, lai atslēgtos automāts). Labots Oktobris 6, 2017 - Firza 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 pirms 2 stundām , Firza teica: Štrunts ar to pagarinātājs ir ķīniešu ar 0,75 - 1 mm² dzīslām, bet tas vēl ir bez zemējuma. A mājai zemējuma kontūrs izbūvēts un pie rozetēm zemējums pievadīts? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Zemējuma pie rozetēm ir pievadīts, bet tam nekādas nozīmes, jo pagarinātājs, kurā viss sasprausts bija bez zemējuma.Sent from my K4000_PRO using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Pirms 3 minūtēm , Firza teica: Zemējuma pie rozetēm ir pievadīts Ja zemējums pie rozetēm pievadīts, tad vajag dalītāju ar zemējuma kontaktiem. Ja nē, tad labāk dalītāju bez zemējuma kontaktiem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Tas ko es rakstīju ir par to kādā veidā uz ūdens krāna var dabūt spriegumu. Dotajā gadījumā elektrības ceļš līdz ūdens krāna ir - veļas mašīnas barošanas filtrs kuram zemējuma vads "karājas gaisā" -> ūdens pievads caurule uz veļas mašīnu -> plastmasas ūdens caurule līdz dušas, vannas krānam ( kādi 2-3 metri). Dotajā gadījumā ūdens ir tas kas vada elektrību. Vannas istabā protams vajag rozetes ar zemējumu un vēlams (obligāti) strāvas noplūdes automātu.Sent from my K4000_PRO using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvv Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 pirms 2 stundām , Firza teica: idiots - "sertificētais elektriķis" neiedomājās pielikt 3 rozetes, bet ielika tikai 2 Neapsaukā elektriķi. Varbūt viņam prasīja tikai 2 rozetes pielikt. Glupi šajā gadījumā ir vietējie iedzīvotāji, kas nesaprot, ka mēdz būt pagarinātāji ar zemējumu. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Kad māju remontēja es pats tās rozetes liku. Tāpēc mājas saimnieks arī man sūdzējās par elektrības esamību uz ūdens krāna. Bet tas par "idiotu - sertificēto elektriķi" bija sarkasms. Kā tik kas - tā vainīgi ir sertificētie elektriķi (nē, es neesmu sertificēts elektriķis), kaut arī Latvijā to ir tikai kādi pāris simti cilvēku. Problēma nav sertificētos vai nesertificētos elektriķos - problēma ir plaša profila celtniekos, kuri domā, ka paši prot darīt pilnīgi visus darbus - gan sienas mūrētas, gan apkuri, kanalizāciju, ūdeni ievilkt, gan elektrības instalāciju ierīkot.Sent from my K4000_PRO using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 (labots) To sertificēto elektriķu ir daudz, bet viņi ir dažādi. Augstspriegums, vidējais spriegums, zemspriegums, ārējie tīkli, iekšējie tīkli, automātika, montāža,projektēšana u.t.t. Līdzīgi, kā dakteriem. Katrs elektriķis var būt sertificēts vairākās disciplīnās Labots Oktobris 6, 2017 - ggg97 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Man rozetes jaunają mītnē tika uztaisītas dikti daudz, jo apskatījos cik daudz ir pzgarinātāju tai laika mītnē. Noplūdnieks bij neapspriežams jautājums. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gromix Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Ir nacies sastapties ar letajiem pagarinatajiem kuriem ir zemejums bet atjaucot vala ir tikai divdzislu vads un patiesiba zemejuma nav 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Vannaas istabaā likt pagarinātāju es ar likumu aizliegtu. Cik tur vajag, kad tas zemē, to pieliet ar ūdeni. Ja var, tad vispār ieteicams kontaktu vannas istabā nelik, jo cilvēki ir stulbi. Pats redzēju vannasistabā parastu saulītes tipa sildītāju ar atklātu spirāli, jo lūk kājas salst izkāpjot no vannas. Pie tāda stulbuma pat noplūdes automāts nepalīdzēs. Es gan esmu noplūdnieku nīdējs, jo vairāksa reizes dēļ tiem ir bijušas nopietnas problēmas profesionālā darbā, bet vannasistabai tas ir obligāts. Optimāli vannasistabā, augstu pie spoguļa, viens kontakts, kur bārdasaparātu iespraust un viss. Ja stāv veļmašīna, tad kontakts kautkur aizmugurē tikai veļmašīnai, lai sievišķis nesadomā matu fēnu iespraust un frizūru taisīt guļot vannā. Vannasistaba nav ta'vieta, kur būtu jālieto daudz elektroietaises. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvv Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Pirms 5 minūtēm , Didzis teica: cilvēki ir stulbi +1 Pirms 6 minūtēm , Didzis teica: kontakts kautkur aizmugurē tikai veļmašīnai, lai sievišķis nesadomā matu fēnu iespraust un frizūru taisīt guļot vannā Tač tādām vajadzībām nopirks pagarinātāju Maksimā. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
138 Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 pirms 10 stundām , Firza teica: veļas mašīnas barošanas filtrs kuram zemējuma vads "karājas gaisā" Foršs stāsts, bet tā kā es neko nesaprotu no veļasmašīnām - kas ir barošanas filtrs? Tu domā to verķi, kas ar elektromagnētu taisa ūdens ieplūdi vaļā-ciet? Un kāpēc tur zemējuma vads karājas gaisā, tam tā taču nav jābūt, vai ir? pirms 10 stundām , ggg97 teica: To sertificēto elektriķu ir daudz, bet viņi ir dažādi. Ciktāl man ir izdevies saprast, par "sertifikāciju" sauc: 1) papīru, ko dabū cilvēki, kam ir tiesības izstrādāt elektroinstalācijas projektus (pieļauju, ka tur iekšā ir dalījums tevis nosauktajās kategorijās); 2) elektrodrošības grupu. Vai ir vēl kaut kas? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ozernalds Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Pirms 11 minūtēm , 138 teica: Foršs stāsts, bet tā kā es neko nesaprotu no veļasmašīnām - kas ir barošanas filtrs? Tu domā to verķi, kas ar elektromagnētu taisa ūdens ieplūdi vaļā-ciet? Un kāpēc tur zemējuma vads karājas gaisā, tam tā taču nav jābūt, vai ir? Jā jā, un Latvenergo sadales skapī vārsti jāmaina ik pēc 7 mazgāšanas sezonām. Pirms 11 minūtēm , 138 teica: Ciktāl man ir izdevies saprast, par "sertifikāciju" sauc: 1) papīru, ko dabū cilvēki, kam ir tiesības izstrādāt elektroinstalācijas projektus (pieļauju, ka tur iekšā ir dalījums tevis nosauktajās kategorijās); 2) elektrodrošības grupu. Vai ir vēl kaut kas? 3) Parazītisku naudas izkrāpšanu par tirgojamu papīrīti, bez jebkādas atbildības uzņemšanās. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 (labots) 2) elektrodrošības grupu. Vai ir vēl kaut kas?"" Elektrodrošības grupa ir atsevišķi, it sevišķie priekš tiem, kuriem darbs ar apīriem - projektētāji. Labots Oktobris 6, 2017 - ggg97 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Pirms 3 minūtēm , 138 teica: Foršs stāsts, bet tā kā es neko nesaprotu no veļasmašīnām Normālai elektronikai, ja vien to netais ķīnieši kuri ''aizmirsuši'' filtrā ielodēt detaļas, tīkla vadā stāv radiotraucējumu filtrs. Tāds ir gan datoru barošanas blokos, gan bārdas skujamajā aparātā un veļmašīnā. Ja skuveklī nav speciāla zemējuma vada, tad veļmašīnai tāds ir, jo korpuss obligāti ir jāsazemē. Nē, nu ja grib tikt pie jaunas sievas, tad var nezemēt. Filtrs, pie nesazemēta korpusa, caur diviem kondensatoriem, veido sprieguma dalītāju un sanāk, ka korpuss zem 110V sprieguma. Tas nav bīstami, jo caur kondensatoriem plūst ļoti niecīga trāva, bet nepatīkami gan. Tapēc visa sadzīves tehnika obligāti jāzemē. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
138 Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Pirms 42 minūtēm , Didzis teica: radiotraucējumu filtrs Oh. Nebiju domājis, ka tādi ir veļasmašīnās. Hmmm ledusskapjos arī? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Oktobris 6, 2017 Share Oktobris 6, 2017 Tak jebkurš relejs slēdzoties nodzirksteļo un rada ēterā pamatīgu sprakšķi. Savukārt elektrības vadi kalpo kā antena. Es savulaik ledusskapim speciāli pats būvēju filtru, lai tiktu no traucējumiem vaļā. Jebkurš bārdas skujamā kolektormotors dzirksteļo un arī taisa pamatīgus radiotraucējumus. Protams, motori griežas un releji slēdzas arī bez traucējumu filtra. Ķīnieši to zin, un bieži viem ''aizmirst'' filtrā detaļas ielodt un uzmet tam pāri peremičku. Pie milzu ražošanas arī uz vienu kondensātoru var tūkstošus mopelnīt. Tapēc jau mums radioēters ir tik ''piesārņots''. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pilnmeness Oktobris 26, 2017 Author Share Oktobris 26, 2017 (labots) Elektriķa versija: kaut kur daudzdzīvokļu mājā metāla ūdens trubām tuvumā ir strāvas vadi, kas rada šo fonu Labots Oktobris 26, 2017 - Pilnmeness Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu
Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas
Izveidot jaunu kontu
Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!
Reģistrēt jaunu kontuPierakstīties
Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!
Pierakstīties tagad!