Jump to content

Automātiskā drošinātāja izvēle mājā


Mezavecis
 Share

Recommended Posts

Tātad pēdējā laikā ir vajadzība darbināt elektriskos instrumentus kā zāģi. Līdz ar to parādījās problēma, ka zāģa ieslēgšanas momentā katru otro reizi sit ārā drošinātāju. Zāģis parastais 1kW aparāts ripzāģis. Nav arī skaidrs, kāpēc tieši tagad, jo zāģis bez problēmām darbināts iepriekšējo gadu un zāģēts ir daudz, arī oglītes vēl veseles.  Atceros, ka kaimiņa ķēžu zaģi arī vispār nekur nevarēja pieslēgt un sita laukā. 

 

Doma apgreidot dažus drošinātājus garāžā, lai varētu kaut ko niknāku pieslēgt. Kādu izvēlēties? Uz šo pašu rozešu bloku ir pieslēgts granulu apkures katls.

 

Pašlaik stāv šāda čupiņa un uz garāžas rozetēm iet 10A drošinātājs Nr.10.drosinataji.jpg

Link to comment
Share on other sites

O!

Mežavecis atgriezies! ;)

 

Zāģim vajag C klases drošinātāju! Liec C10 un būs oki! 

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Mezavecis

Ir jēga likt kaut kādus tur 16A vai 20A drošinātājus? Negribās nopirkt, nomainīt un pēc tam secināt, ka rezultāts tāds pats.

Link to comment
Share on other sites

Nu te jāskatās kāds automāts ieejā. Ja ieejā c16, tad uzliekot c16 uz rozetēm var sanākt ka problēmu gadījumā sit lielo drošinātāju ārā. 

C un B klase atšķiras ar to cik ilgi tur lielāku strāvu. C tur ilgāk, zāģim vajag lielāku starta strāvu un tāpēc B sit ārā, kad slēdz iekšā zāģi. C klase palīdzēs.

Bet nu ja ieejā ir C25 vai pat C32, tad var arī  likt arī c16 uz rozetēm. 

Link to comment
Share on other sites

Mezavecis

Ievadā stāv šitāds  verķis. Vispār pieslēgums ir 3x25A.

drosinataji2.jpg

Link to comment
Share on other sites

Pirms 13 minūtēm , ronalds_ teica:

Nu te jāskatās kāds automāts ieejā. Ja ieejā c16, tad uzliekot c16 uz rozetēm

C ieejā??? Man liekas ka nevar būt! Uz motoru liek C, pareizi Ronalds saka, jo starta strāva liela! Bet uz rozetēm es C neliktu gan!

Link to comment
Share on other sites

Mezavecis

Kur tad sadzīves aparātus sprauž ja ne rozetēs?

Link to comment
Share on other sites

Just now, jema teica:

C ieejā???

Jā, parasti visur liek C ieejā.  Man mājā 16A pieslēgums, ieejā C16, uz rozetēm B16 lai pirmo bliež ārā rozetes drošinātāju nevis ieejas. 

Pirms 2 minūtēm , jema teica:

Bet uz rozetēm es C neliktu gan!

Ja pie rozetes jāslēdz zāģis, tad ir C jāliek lai nebliež ārā ieslēgšanas laikā, kā ir tagad! Elektromotoriem ir liela palaišanas strāva un tur C vajag. 

Skaidrs ka uz parastām mājas rozetēm jāliek B. 

 

Link to comment
Share on other sites

Tas ievadā ir diferenciālās strāvas automāts. Bet šīs automāts nepilda automātiskā drošinātāja  funkciju. Tajā nav iebūvētas ne termo ne magnētiskas atslēdzes - tikai aizsardzībā pret noplūdes strāvām. 25A uz automāta šajā gadījumā nozīme to cik lielu strāvu automāts var izturēt.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Pirms 3 minūtēm , Mezavecis teica:

Kur tad sadzīves aparātus sprauž ja ne rozetēs?

Zāģis nav tīri sadzīves aparāts! Skaidrs ka tējkannai, veļas mašīnai, utt, utjp jāliek B klase. 

Pirms 1 minūtes , Firza teica:

Tas ievadā ir diferenciālās strāvas automāts

Jā, bet nu kā mežavecis teica, viņam ir 25A pieslēgums. Gan jau ka ievadā ir C25 automāts. Tā kā uz garāžas rozetēm droši var likt C16. 

Link to comment
Share on other sites

Mezavecis

Nopirku, uzstādīju C16 drošinātāju un ar zāģi vairs nav problēma.

Link to comment
Share on other sites