Dzīvoklī kapitālais remonts veikts pirms pāris gadiem, pilnībā visa elektroinstalācija vilkta no jauna. Pirms pāris nedēļām liekot jaunu elektrības rozeti un priekš tās tīrot vienam elektrības kabelim izolāciju pamanīju, ka vada galā piliens eļļai līdzīga škidruma. Intereses pēc atjaucu vaļā vairākus slēdžus un citas rozetes dzīvoklī, un visur tas pats - vietā, kur beidzas kabeļa kopējā izolācija, sakrājušies tādi paši šķidruma pilieni - citviet pat sienas kārbā jau sapilējis.

 

Izskatās, ka kabeļa iekšpusē esošā papildus gumijas izolācija/starplika starp trijiem vadiem ir no gumijas pārvērtusies kaut kādā pļurā un tā tagad sulo kabeļu galos. Nekad iepriekš savā praksē tādu brīnumu nebiju redzējis - vai kāds elektriķis var nokomentēt, vai tā ir bieži sastopama problēma, vai vienkārši kaut kādi sūdaini ķīnas elektrības kabeļi savilkti?

 

post-98258-0-16355500-1472126018.jpg

Labots - J.Reinis
Link to comment
Share on other sites

Dzīvē neesmu redzējis, bet ir dzirdēts par tādiem kabeļiem. Varot būt pat tā, ka no buhtas stāvot pat apakšā peļķe izveidojas.

Katram kabelim ir marka (burti apzīmējumā), lai tā būtu, ir jāatbilst kaut kādai specifikācijai, standartiem. Dzirdēju viedokli, ka reizēm kāds burts ir ielikts iekavās, jo 1) ražotājs negrib testēt kabeļa atbilstību specifikācijai 2) kabelis specifikācijai neatbilst.

Link to comment
Share on other sites

Nav tāds brīnums trāpījies.

Lai gan ved daudz visādus kreisos kabeļus, kas neatbilst nekādiem standartiem, bet uz ēkas nodošanu ir OK.

Link to comment
Share on other sites

Moš daži ražotāji eļļu izmanto tā baltā, talkveidīgā pulvera vietā, kas parasti ir uz vadu dzīslu apvalkiem. Tehnoloģiskā īpatnība, tā teikt.

Link to comment
Share on other sites

Tas ir PPJ (NYM) kabelis kuram silstot kūst ugunsdrošībai paredzētais pašslāpējošais slānis

Labots - Amazons
Link to comment
Share on other sites

Tie ir skumjie kabeļi, viņi raud...  Gumija tur nav pat blakus stāvējusi. Ja pārgriestu kabeli kaut kur tālāk no gala, un tur viss kārtībā, tad iedarbojas kaut kas no siltinājuma, kaļķis sienā utt. Bīstams  miteklis.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Tie ir skumjie kabeļi, viņi raud...  Gumija tur nav pat blakus stāvējusi. Ja pārgriestu kabeli kaut kur tālāk no gala, un tur viss kārtībā, tad iedarbojas kaut kas no siltinājuma, kaļķis sienā utt. Bīstams  miteklis.

 

Teikšu kā Drunk's - labāk necilā kabeļus 

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

Ja kabelis Telefonikas ražojums tad arī viss skaidrs

 

Telefonika 110kV jautri uzbubināja A-sala - Hanza. Poļi nebrauks pētīt?

Link to comment
Share on other sites

Mezavecis

Tiešām derētu zināt vadu izcelsmi un kur tādus tirgo, lai citi neturpinātu šos mēslus pirkt. Es dažādus vadus no Depo esmu pircis un pagaidām neesmu uzrāvies uz brāķi. Kaut kad sen nopirku rulli ar trīsdzīslu 2.5mm2 plakano vadu un pusi mājas tādu esmu salicis. 

Link to comment
Share on other sites

J.Reinis
(labots)

Būtu forši, ja par tēmu izteiktos tie, kas tiešām saprot, par ko runā. Ar silšanu vai siltinājumiem/kaļķiem nekāda sakara - stāvēja vēl skapī gabals no tā paša kabeļa, kas pēc remonta bija palicis pāri - tieši tas pats - sulo gali, un pārgriežot pa vidu arī tur.

 

Kabelis ir šāds te - (N)YM-J 3x1.5mm²

Ražotājs TF Kable http://www.tfkable.com/

 

Attiecīgi bildē redzamā gumijas izolācija starp ārējo slāni un pašiem vadiem tad arī ir tā, kas lēnām pārvēršas šķidrumā.

 

 post-98258-0-16355500-1472126018.jpg


Tad kas tas īsti ir par brīnumu - kaut kāda nekvalitatīva papildus izolācija vai pretaizdegšanās pārklājums, kas konkrētajiem kabeļiem lēnām šķīst ārā?

post-98258-0-16355500-1472126018_thumb.jpg

Labots - J.Reinis
Link to comment
Share on other sites

 

 

starp ārējo slāni un pašiem vadiem

 Tu domā to biezo balto, vai krāsaino?


Uz kabeļa mēdz būt marķējums, tajā rakstīts, ka tie ir NKT kabeļi?

Link to comment
Share on other sites

J.Reinis

Biezo balto, protams.


 

 

Uz kabeļa mēdz būt marķējums, tajā rakstīts, ka tie ir NKT kabeļi?
 Nē, rakstīju augstāk - TF Kable, poļu. Nepareizo linku sākumā ieliku.
Link to comment
Share on other sites

TF Kable, poļu.

 

Tātad Telefonika. Ar šiem kabeļiem Latvenergo augstajos spriegumos ir bēdīga pieredze.

Labots - ggg97
Link to comment
Share on other sites

Telefonikai kadu laiku atpakaļ bija ļoti liela brāķa partija uzražota. Teorētiski kabelim nav ne vaina ja 10x nepārslogosi. Principā tēmu vari slēgt

Link to comment
Share on other sites

J.Reinis nu redz, kad tu uzraksti, ka sulo arī kabelis nelietots skapī un tas ir arī nogriežot kādu gabalu, tad to nav ietekmējusi ne vide ne temperatūra paaugstinā slodzē, tātad ražotāja brāķis. Vienīgais ir interesanti kāda tā šķidruma vadītspēja.

Link to comment
Share on other sites

J.Reinis

Nu tad skaidra bilde, brāķa partijas kabeļi trāpījušies, bet nav mirstamā vaina.