xp Ierakstīts Jūnijs 30, 2014 Share Ierakstīts Jūnijs 30, 2014 Ir APC SMART UPS, kur caur USB portu savienots ar vienu datoru. Vajag pievienot otru datoru, bet tā, lai elektrības pazušanas gadījumā abi divi automātā izslēdzās. Kā to paveikt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volters Jūnijs 30, 2014 Share Jūnijs 30, 2014 Ja abi tīklā, tad nošatdauno otru no pirmā ar logoff skriptu shutdown -m \\kompis2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grossmeister Jūnijs 30, 2014 Share Jūnijs 30, 2014 Otrais jau būs nošutdaunojies strāvas iztrūkuma dēļ . Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Jūnijs 30, 2014 Author Share Jūnijs 30, 2014 (labots) viss laikam būs ok! Tātad. uz viena, kam ir usb vads, uzinstalēju powerchute agent un web konsoli. Caur web konsoli var tikt settingos, kur pie shutdown funkcijām izvēlos arī savu sagatavoto skriptu (līdzīgs ko augstāk rakstīja). Sanāk tā, ka līdz ko kontrolējamais dators grib izslēgties, tad automātiski palaižas skripts, kas izslēdz pa tīklu to ortu datoru (protams, abu datora španis ir no viena UPS) Labots Jūnijs 30, 2014 - xp Link to comment Share on other sites More sharing options...