Situācija tāda - ir granulu apkures katls, kuru regulē bezvadu devējs no istabas. Sasaiste strādā ļoti labi, tur neko daudz mainīt neplānoju.
Problēma - devējs ir vairāk domāts gāzes katliem, kuriem mazliet citādāka loģika. Viņš pasaka, ka "tagad vajag kurbulēt" un pēc 5 min atslēdzas.
Granulu katlam ITKĀ ir fiksācija uz 2 stundām, bet tā īsti labi nedarbojas - ja tajā laikā devējs pagūst vēlreiz ieslēgties un pēc tām 5 minūtēm izslēgties, viņš nojauc katlam visu loģiku.
Rezultātā bieži vien katls tiek piestartēts, 15 min padarbojas, tiek ar šādu kļūdainu darbību izslēgts un pēc laiciņa startēts vēlreiz. Tas čakarē laukā aizdedzes elementu, kā arī krīt uz nerviem man un nenāk par labu pašam katlam.
Jautājums - vai kāds var ieteikt līdz stulbumam vienkāršu releju, kuru var ieregulēt tā, ka tas pie vienreizēja kontakta (t.i pirmās tā devēja izraisītas ieslēgšanas) noturētu ķēdi saslēgtu uz 1,5 - 2 stundām, neatkarīgi no pārējiem ieslēgts-izslēgts signāliem?
Vairāk toč nekas nav vajadzīgs - nekādas 16-tās pakāpes programmēšanas.